| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
greyboy 游士 经验值:213 发帖数:16 精华帖:1 |
楼主
主题:通过ALM增大母线电压,1PH8电机工作在480V的额定点
1、电机及变频器型号如下: 电机为1PH8224-1DB43-1FC1 整流器为ALM(80kw)
电机模块为80kw
电机目标运行速度2000rpm,通过1:8增速齿轮箱带动负载转速到16000转,实际电机运行到1950rpm,转速无法上升,转矩达到100%。预计是因为电机转矩与负载转矩平衡,无法提供有效转矩。 计划改变ALM的母线电压值到680V,从而使电机按照特性3(或特性4)的特性曲线运行,挖掘电机潜力,从而转速可以上升到2000rpm。不知道是否可行?
|
|
风起云 至圣 经验值:16702 发帖数:706 精华帖:120 |
1楼
主题:回复:通过ALM增大母线电压,1PH8电机工作在480V的额定点在进线480V时,ALM直流母线电压是648V; 经测算,DC600V时,电机在2000rpm输出转矩为238Nm,功率50KW;DC648V时,电机在2000rpm输出转矩为313Nm,电机功率65KW,所需ALM功率84KW; 你现在电机已经可以运行在1950rpm离2000rpm已经非常接近,将DC设置610V或620V或许就能满足使用了,这样电机功率提升也不算高;若设置到648V,ALM功率就不够了。 680V没有必要,也不可行。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
2楼
主题:回复:通过ALM增大母线电压,1PH8电机工作在480V的额定点此题涉及到传动控制的原理了。有点意思。我认为,提升电压的方法,没用。关键是输出电流是否对电机额定电流已经用满了,如果没用满,放开电流即可,如果用满了,电机只能在过载状态才可满足需求了。 一句话,电机的功率小了。
我是你的朋友
|
|
风起云 至圣 经验值:16702 发帖数:706 精华帖:120 |
9楼
主题:回复:通过ALM增大母线电压,1PH8电机工作在480V的额定点
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
12楼
主题:回复:通过ALM增大母线电压,1PH8电机工作在480V的额定点嗯,西门子电机确实做的好。 看了曲线,仅为了达到2000转,是有可能实现的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
14楼
主题:回复:通过ALM增大母线电压,1PH8电机工作在480V的额定点本楼问题延伸一下。对楼主的ALM进行一个直流母线电压随转速变化自动适应,则可完美将1PH8电机的输出特性自动全覆盖。 上图为ALM的功能图概览。其中参数P3511是直流母线电压附加设定值选择源。 第二张图是S120的DCC特性曲线功能块。将它与电机转速关联,在小于400rpm时,使直流母线电压设定值在300V*1.35,转速达到500rpm,母线电压设定值达到370V*1.35,...,这样,既可以获得1PH8最佳的外机械特性输出曲线。
我是你的朋友
|