| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
rafal 游士 经验值:280 发帖数:11 精华帖:2 |
楼主
主题:G120变频器-吊具提升使用,出现溜车事故
背景介绍: 1、吊具控制模型:S7-317F通过滑触线触点控制Smart200 PLC,200PLC通过BICO的方式控制一台22KW的G120变频器,变频器采用一拖二的方式控制两台SEW(7.5kW/台)电机,电机通过皮带提升吊具,设计的负荷能力为3吨(有待确定) 2、相关参数: 电机:功率7.5kW,转速1445r/min,功率因素0.85,制动扭矩110Nm 减速机:速比50 变频器:控制单元CU240E-2PN,PM240 22kW 抱闸控制方式:变频器抱闸控制和PLC抱闸控制触点串联在控制回路中 事故回顾: 1、吊具在离地20cm,工人完成现场装配后,操作人员按下“放车”按钮后,吊具上升到30cm的高度, 在准备往下一工位前进时,吊具溜车下坠至地面; 分析过程: 1、当时事故发生时,检查了电机抱闸间隙为0.6mm(符合SEW厂家要求),分析了PLC控制和变频器抱闸动作的时序图符合抱闸打开时间,同时 分析了变频器中设置的参数未发现明显问题; 因现场操作人员需要进入到吊具下方进行装配作业,现已增加安装凳子,放置在吊具吊腿下方,以防止吊具意外下坠;同时联络过设备厂家,一直未能查出问题根源,现求助于论坛中的各位同仁。 附件中我上传了变频器的参数、电机控制模型、电机负载能力的计算图。
|
|
风起云 至圣 经验值:16702 发帖数:706 精华帖:120 |
1楼
主题:回复:G120变频器-吊具提升使用,出现溜车事故参数方面: 1,提升设备建议使用矢量控制,而且是带编码器的矢量控制。现场没有编码器至少要使用无编码器矢量控制。不宜使用V/F;控制单元使用CU250S-2; 2,电机参数应按电机铭牌实际参数填写,尤其要注意星/三角别填错了;在这里应设P306=2; 3,参数中未看到P219,如有制动电阻务必填写此参数; 硬件部分: 1,故障中有多次F30003,要关注一下供电电压是否正常; 2,故障记录中有F7800和F30074,要留意控制单元和功率单元接触是否良好,如继续频繁出现这两个故障,要考虑一下功率单元是否有问题,比如更换一个试试; 3,抱闸控制端子应使用DO2; 4,DO所接接触器务必加上浪涌抑制器,使DO两端电压不超过30VDC; 5,抱闸使用变频器控制即可,不必串联到PLC; 其他: 楼主提问很用心,写的比较详细了。建议增加电机铭牌照片和事故时变频器状态信息,比如当时有无故障/报警,代码是多少;参数表毕竟不够详细,建议用starter保存参数上传; 另外,事故中“下一工位”是上升还是下降?皮带是否可能打滑?
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
|
rafal 游士 经验值:280 发帖数:11 精华帖:2 |
3楼
主题:回复:G120变频器-吊具提升使用,出现溜车事故谢谢你的解答,有些信息在帖子里没有表述完整; 针对您的解答,我逐条回复下 参数方面: 1、后面有设备改造机会计划是要改成带编码的矢量控制,在提升场景使用V/F模式是个安全隐患; 而且我在接手这个工作的时候,发现PLC程序对提升距离用了简单的计时来实现,针对“冒顶”也只是使用了阻挡限位开关。 2、电机参数中电机数量与实际有误,现在是将两台电机当作一台2倍功率的电机来使用了,这种设置方式会造成什么影响; 3、P219参数我在TIA中上传的参数中也没看到,下午我去现场查下; 硬件部分: 1、故障记录中的信息,一直未重视,这里我会重点关注下; 2、故障记录中的信息,一直未重视,这里我会重点关注下; 3、目前抱闸控制P732参数为:r52.12 CO/BO: 状态字 1: 电机抱闸打开,应该就是您说的DO2; 4、变频器的抱闸接触器使用的是施耐德的RXM2AB2P7,交流接触器,在变频器控制模块的24端子(NO)接入火线,25端子(Com)接入接触器的线圈, 图纸中未标注使用浪涌抑制器,这个我会去现场再确认下,不能浪涌抑制器会造成什么后果; 5、串联PLC这点,我猜测是供应商当初在设计时,考虑使用V/F方式有安全和性能的不足问题, 在PLC中对抱闸释放加了延时,保证电机扭矩的建立,这个做法是不大合理,后期改造考虑此处要修改; 电机参数如下图: 事故时变频器状态信息都没有第一时间拿到手,也导致了后续查问题比较棘手,而且操作人员描述的事故情况也是跟实际有出入; “下一个工位”是吊具将负载提升到位后,吊具开始前进到下一个工位,前进控制是使用了另外一套变频器; 针对皮带打滑的问题是有可能,我们现场的吊具是通过317F控制滑触线,滑触线再控制吊具本体的PLC; 在上述工位发生的溜车事故,总共是发生了两次,一次就是上面描述的,另外一次是在操作人员没有任何操作的情况下,吊具自己缓慢下落(排除程序问题) 在第二次事故时,我们将问题的重点转移到“滑触线”上,分析了控制电路,如果滑触线碳粉污染是有发生的“第二次事故”的可能性; 两次事故都发生在同一段滑触线上,而且是不同的吊具,怀疑是滑触线的问题,所以我们当时第一时间将此处的滑触线进行了更换 |
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
7楼
主题:回复:G120变频器-吊具提升使用,出现溜车事故看了楼主的描述,我觉得系统的方案是最要命的,这是不作不死。 位能性负载,没有闭环控制,要命的是还双电机V/F开环一拖二,有啥分配负荷的措施,应该是没有的。 很容易,全部负载就会转移到一个电机上,另一个电机根本就不出力,而且变频器还不知道
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
8楼
主题:回复:G120变频器-吊具提升使用,出现溜车事故我感觉搂主设计计算得太满了。 提升机构,要是我设计,安全系数至少2.5倍。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
12楼
主题:回复:G120变频器-吊具提升使用,出现溜车事故此类应用的标准配置: S120 CPU320-2PN, SLM整流单元, DC-AC电机模块, 共轴电机一台带编码器VC闭环速度控制做主轴, 另一台电机SLVC力矩控制做从轴, 两台电机抱闸联动,需要断直流侧 两台G120主从同步方案(双闭环,或一闭环一开环),通过通信来实现的,响应有时间差,而且楼主用的控制器是S7-1200,就更不建议了。 开环不能做吗?可以试试,总载荷不超过单台电机的二分之一,确保载荷全部转移到一台电机上,电机出力仍旧能拽住负载,这样基本确保安全。但,两台电机的电流差值会很大,一拖二会有何影响?
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|