主题:变频器频繁报30017和30032过流故障的原因? 有个设备的水平行走机构由12个完全一样的电机驱动
现在的问题是主变频器从来没有报故障,但是从变频器频繁报30017/30032故障,因为是主从控制,力矩都由主变频器计算,所以不存在加减速时间过短的问题。 百思不得姐,请教高手有啥好办法?
If anything can go wrong, it will.
|
|
执着探路者 至圣 经验值:11113 发帖数:648 精华帖:5 |
23楼
主题:回复:变频器频繁报30017和30032过流故障的原因?
我们这也有类似的应用:一个CU320,两个S120,四个电机,其中一个电机带编码器采用21带编码器的速度控制,其他三个电机采用20无编码器的速度控制。在启动的瞬间三个从动电机也时常出现30017或者30032报警,厂家以前认为是导轨打滑,现在将三个从动电机的速度设定2取自主动电机的r62,如果对速度要求不高,可以降低加减速度,然后将PLC中驱动释放延时关断的时间延长,基本不报警了。