冬日
奇侠

经验值:8680
发帖数:3358
精华帖:56
楼主    2019-10-15 09:24:03
主题:变频器频繁报30017和30032过流故障的原因?

有个设备的水平行走机构由12个完全一样的电机驱动

  • 电机采用两个完全一样的变频器驱动,每个变频器带6个电机

  • 为了保证负载平衡,变频器所带电机为交叉进行,

  • 由于是刚性结构,所以其中一个变频器采用力矩控制(主从控制)

  • 主变频器采用带编码器的闭环控制,从变频器由于编码器有问题,觉得也不是很重要,所以采用无编码器的速度控制

现在的问题是主变频器从来没有报故障,但是从变频器频繁报30017/30032故障,因为是主从控制,力矩都由主变频器计算,所以不存在加减速时间过短的问题。

百思不得姐,请教高手有啥好办法?



If anything can go wrong, it will.
执着探路者
至圣

经验值:11113
发帖数:648
精华帖:5
23楼    2020-09-28 07:52:24
精华帖  主题:回复:变频器频繁报30017和30032过流故障的原因?
我们这也有类似的应用:一个CU320,两个S120,四个电机,其中一个电机带编码器采用21带编码器的速度控制,其他三个电机采用20无编码器的速度控制。在启动的瞬间三个从动电机也时常出现30017或者30032报警,厂家以前认为是导轨打滑,现在将三个从动电机的速度设定2取自主动电机的r62,如果对速度要求不高,可以降低加减速度,然后将PLC中驱动释放延时关断的时间延长,基本不报警了。