主题:关于双电机刚性同步方案的选择 项目中有两个电机刚性连接,使用变频器控制。 现在有两种方案 1:使用两个变频器,一主一从。主的扭矩实际值输出给从的变频器作为扭矩设定值。 主的是速度控制,从的是扭矩控制。 2:使用一个大的变频器,直接带两个电机,同启同停。 项目中没有位置要求,这两种方案应该怎么取舍?各自的优缺点是什么? |
yming 版主 经验值:127286 发帖数:21992 精华帖:824 |
11楼 2020-11-03 21:56:41
主题:回复:关于双电机刚性同步方案的选择 有呀。看下图: 你的TIA版本多少? 此外,它也是智能的。只会在输入完电机参数之后出现并联可选框。要是电机功率已经符合变频器容量了。它是不会跳出来让你勾选的! 只有明显足够至少两台,才会跳出来勾选框的。 这个不像STARTER,傻傻的,勾选了,到最后组态失败,不能运行。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
Zane 至圣 经验值:76112 发帖数:19121 精华帖:378 |
16楼 2020-11-08 11:22:21
主题:回复:关于双电机刚性同步方案的选择 方案建议, CU320-2PN + PM240-2 双轴 一轴闭环矢量控制做主轴,一轴开环矢量扭矩模式控制做从轴(扭矩跟随),同步在CU320-2PN中实现。 不建议G120 PN实现刚性轴的主从控制,没有高速实时的数据同步方案。 可以考虑G120 DP接口的装置来实现刚性轴的主从控制,DP版本支持SLAVE TO SLAVE的高速实时数据交互,12M速率下的同步性能也是不错的,性价比颇高,但估计没啥人做过。
Zane
注册自动化系统工程师