 关于双电机刚性同步方案的选择

返回主题列表
作者 主题
jacky_andy
奇侠

经验值:6676
发帖数:2327
精华帖:19
楼主    2020-10-21 13:25:07
主题:关于双电机刚性同步方案的选择

项目中有两个电机刚性连接,使用变频器控制。

现在有两种方案

1:使用两个变频器,一主一从。主的扭矩实际值输出给从的变频器作为扭矩设定值。

主的是速度控制,从的是扭矩控制。

2:使用一个大的变频器,直接带两个电机,同启同停。


项目中没有位置要求,这两种方案应该怎么取舍?各自的优缺点是什么?

yming
版主

经验值:127286
发帖数:21992
精华帖:824
11楼    2020-11-03 21:56:41
精华帖  主题:回复:关于双电机刚性同步方案的选择

有呀。看下图:


你的TIA版本多少?


此外,它也是智能的。只会在输入完电机参数之后出现并联可选框。要是电机功率已经符合变频器容量了。它是不会跳出来让你勾选的!

只有明显足够至少两台,才会跳出来勾选框的。



这个不像STARTER,傻傻的,勾选了,到最后组态失败,不能运行。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
Zane
至圣

经验值:76112
发帖数:19121
精华帖:378
16楼    2020-11-08 11:22:21
精华帖  主题:回复:关于双电机刚性同步方案的选择

方案建议,


CU320-2PN  +  PM240-2 双轴

一轴闭环矢量控制做主轴,一轴开环矢量扭矩模式控制做从轴(扭矩跟随),同步在CU320-2PN中实现。


不建议G120 PN实现刚性轴的主从控制,没有高速实时的数据同步方案。


可以考虑G120 DP接口的装置来实现刚性轴的主从控制,DP版本支持SLAVE TO SLAVE的高速实时数据交互,12M速率下的同步性能也是不错的,性价比颇高,但估计没啥人做过。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download