技术论坛

 回复:个人对G120C产品应用的解析

返回主题列表
作者 主题
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
楼主    2020-11-08 14:39:13
主题:个人对G120C产品应用的解析 精华帖 

G120的产品定位是标准驱动。然后又相继出了些带后缀的产品,什么G120P,G120D,G120XA,G120L,...,现在还有一个G120C。哇,对于未知产品型号的选型者而言。估计就是给搞的晕晕的那种了。

 

前段时间,论坛的栏目里,有些讲G120C的应用问题。开始我还不了解,只知道这是一个简版的G120,就是风机泵类专用的吧?不以为然,可坛子里却讲,G120C带SLVC功能,可以用于恒转矩负载特性的应用。这倒是引起我的兴趣了。下载了一些它的技术文件(参数表和操作手册),发现它和G120的功能图都差不多。那它到底简版在哪了呢?干脆也买了一套,用在了自己的系统里,是风机控制风速跟踪的。只有用了,才能知道它到底如何。能耐有多大?

 

通过使用,我个人对G120C产品的解析如下:

 

第一,    与MM440比,G120C和MM440的结构形式一样,都是一体机。看上去很简洁,毕竟用惯了一体机,对这种结构很容易接受。而在功能上,比MM440可厉害。特别是自由功能块,MM440没有模拟量的运算,G120C有。

第二,    与G120比,它的控制系统基本是CU240B-2的水平。但没有P1300大于20的功能。但G120C的价格比G120便宜。这是消费者比较关注的一点。在满足使用要求的前提下,价格决定选择的取向。这一点毋庸置疑。

第三,    G120C的AD/DA/DIO接口是全的。但相比G120和MM440而言都比较少。

第四,    G120C的控制模式(P1300的参数设置),V/F控制方式是全的,矢量控制只有SLVC。

 

综上,用G120C做交流异步电机的调速控制,能满足一般场合的基本应用。有人会说,G120C没有转矩控制。这个是事实。没有矢量控制的下的转矩控制功能。但是,它有P1300 = 19。这就给用户留下了转矩控制的伏笔。

 

这个P1300 = 19其实就是给用户提供了一个交流传动控制的平台。你想干嘛?在这个平台下,自己去搭嘛。它既可以编辑自己定制的F/V特性曲线;也可以定制输出变频电源;还可以定制直接转矩控制输出。这个固定值设置的V/F功能你如果不懂它,那就什么也做不了,如果懂它,就能很有趣的满足你的需求。

 

关于P1300 = 19涉及的知识面比较多,电机学和变频器控制都要有所了解。所以有一定的使用门槛。在过去,yming版主曾对此有过很多精彩的原理、应用描述。这里不再赘述。而且不是几句话可以概括的。需要自己去使用中悟。

 

对于P1300 = 19中的频率设定值,比较好办,就是发设定转速值即可。当电机实际转速小于设定值时,电机电动运行;当电机实际转速大于设定值时,电机发电运行(制动运行)。

 

问题比较难处理的是那个电压的固定值设置。因为它的最大值不是恒定的,它是电机转速或反电势的函数,而且与电机磁通有关,所以这个固定电压的设定值在额定转速以内还是非线性的曲线。所以,其难点在此。但是,任何一个特定的电机,它的这个电压设定值曲线也是特定的,可以标定和测试。而且在G120C的控制参数里,自由功能块包含20个点的特性曲线模块。由此实现电机从最低转速至电机额定转速范围的恒转矩控制,完全可以实现。没有障碍。关键是懂原理,会使用就可以了。

 

总之,G120C可以V/F控制,可以SLVC控制,可以转矩控制。一般的传动控制需求都能满足。作为自动化与驱动应用工程师,我们的任务就是,花最少的钱,完成尽可能复杂的控制,去满足现场的需求。


最后再补充一点小遗憾,G120C如果要是有一个开关量输入口能接收码盘的脉冲信号(比如每周脉冲数不大于10个脉冲)的那种功能,我会高呼万岁的。

我是你的朋友
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
1楼    2020-11-08 17:07:18
精华帖  主题:回复:个人对G120C产品应用的解析

G120C不支持纯转矩模式,只有转速下转矩限幅模式

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
2楼    2020-11-08 19:29:59
精华帖  主题:回复:个人对G120C产品应用的解析

也用G120C更换了一条线的MM440。感觉还是有些不同。

首先它是像MM440那样的一体机,没有G120-2那种分体式的灵活;不能更换CU改变、提升功能。

其次,G120也不能像MM440那样,经通讯报文直接将参数写到ROM中。而是要通过971复制命令。

G120C只能用于无传感器速度矢量控制,没有更多的模式可选。好在还有P1300=19。

其实,现在有点后悔。还是用分体式的灵活。生产线可以灵活改变功能、升级等等。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
风起云
至圣

经验值:16702
发帖数:706
精华帖:120
4楼    2020-11-08 21:35:04
精华帖  主题:回复:个人对G120C产品应用的解析

G120C 的C是compact,意思是紧凑型。从字面意思可以知道,它比大部分同功率的G120尺寸更小;

硬件方面,一体式、不带编码器接口是它的主要特点;价格方面,比同功率G120略便宜。

这是产品的基本定位。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
5楼    2020-11-08 21:50:40
精华帖  主题:回复:个人对G120C产品应用的解析

看怎么说了。如果要求不是很高,模拟量反馈给到P2264的速度闭环也是可以做的。

电机又不是没有转速-电压传感器卖的。

何况很多工况也不是要控制电机的转速。


要控制哪个物理量,就用那个物理量的(电压/电流)传感器。

闭环的实质就应该是要直接测量。少用间接测量。


不用只盯着旋转编码器!


你也知道,高速运转的工况,那个1024编码器没啥用,每转有个4-8个脉冲足够了。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
ZXC2011
侠圣

经验值:3891
发帖数:627
精华帖:11
18楼    2020-11-13 15:52:59
精华帖  主题:回复:个人对G120C产品应用的解析

G120c老在就有了,我们15年就在用7.5kw的G120c了,made in United Kingdom,记得特别清楚。

首选他当然即贪图pn口的便利性,又贪图价格便宜呗。

首次用他还遇到个特别懵逼的状态,这货开机以后,显示面板一直报CU busy,40秒以后才转成Ready的,再需要花8秒才能建立好PN的连接。也就是说,开机到CPU与变频器建立好连接,就花去了45秒(没有夸张,特地手机秒表测过)。4台均如此,闻所未见,当时还特别在论坛上发帖咨询来着,想起来都是回忆。

后面也陆续在用,G120c默认是不配面板的,后面我们干脆连控制面板都不配了,在hmi上配置转速显示故障。

至于说大佬说的不如g120拆分选配灵活,我至今也不喜欢G120的模式,配Cu,配功率单元,连Epos内存卡还要额外订货,何必呢?分系列,低端,高端,什么档次干什么事情也挺方便。

yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
25楼    2020-11-15 19:12:50
精华帖  主题:回复:个人对G120C产品应用的解析

那是从前。

我那年头一条线用的都是MMV IP65的,那是铁壳的。直到报废也没换过。

后来升级到MM4,便宜到是便宜了,但就、就那啥了。用的不都是 Made in UK的?

再后来MM4强化了,才稳定下来。对吧?


就是那样,时不时的还是有返修的。

真正好用的是PM240-2 PT的。嘿嘿,现场环境和我无关了。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?