| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Haohaobb 至圣
经验值:15996 发帖数:1637 精华帖:39 |
楼主
主题:S120一台电机编码器频繁报警31885/31837/31835 一个alm电源模块后面带了5个电机模块,4个1ft7电机,1个1fk7电机。 现在是其中一个1ft7电机 偶尔报31885/31837/31835 这3个警,和附近电机换过电缆,也调换过驱动器,甚至后面电机也被更换过,但是一直是这个工位的电机报警。同一个控制柜同一个直流母线上的其他驱动器,都没有问题,可能是什么原因呢?
天道酬勤
|
|
风起云 至圣 经验值:16702 发帖数:706 精华帖:120 |
6楼
主题:回复:S120一台电机编码器频繁报警31885/31837/31835与此事故相关的设备无非是驱动器、电缆和电机(电机和编码器一体),如果这三个都更换过,验证了故障只跟工位有关,说明大概率是这个工位被干扰了。 良好接地,不只是简单的接上就行,而且要接的符合规范。建议复查一遍。 除了你说的这些接地,电机本体要接地、电机与负载机械要相连、机械也要接地。西门子对设备接地的要求见下图:
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
|
风起云 至圣 经验值:16702 发帖数:706 精华帖:120 |
14楼
主题:回复:S120一台电机编码器频繁报警31885/31837/31835对于5楼所提驱动器偶发故障的监控,推荐使用starter的离线trace功能。 将触发信号设置为故障信号,设置好要监控的参数。故障前的记录时间可以长一点,故障后的无所谓。 设置好后点击三角按钮运行,然后就可以把电脑离线了。 保持控制单元不要断电。不管多久后发生故障,驱动器都可以记录所设置的曲线。甚至可以记录指定故障代码发生时的曲线。 下次在线后,可以直接把驱动器里保存的曲线上传上来。 参考设置如下图:
详情参考文档: 特定故障触发S120离线Trace
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|