作者 | 主题 |
---|---|
zgh2292006 奇侠 经验值:9631 发帖数:1041 精华帖:25 |
楼主 2020-12-28 15:38:38
主题:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障 现场有一个横移车用来运输钢卷托盘,由S120逆变器控制,最近老是报F30015电机馈线电缆断线故障,能复位,检查电机绝缘相间电阻4.7欧,对地无穷大;接线无松动,抱闸装置调松了些,现象依旧;波形如下: 报故障都是在反向-450转稳定运行时,输出电流有瞬间增大时出现的,监控U相电流有瞬时为0的情况;大家有遇到过的吗? |
zgh2292006 奇侠 经验值:9631 发帖数:1041 精华帖:25 |
24楼 2020-12-30 14:12:45
主题:回复:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障 问题解决了: 更换了变频器出线和电机之间的电缆,重新接线后故障消失; 总结一下: 1)故障为F30015故障,功率单元电机馈电电缆断相故障;第一时间将电机模块出线、电抗器接线、电机接线检查紧固,没有发现松动现象; 2)测量电机相间阻值,相间4.7欧,对地无穷,未发现问题; 3)从波形上看U相电流瞬时值为0,怀疑变频器本身触发有问题,更换电机模块后,故障依旧;排除变频器本身问题; 4)由于正向运行正常,反向运行固定位置报故障,怀疑减速机有问题;将减速机手动盘了一个位置后,试车位置没有发生改变;减速机排除; 5)将加减速时间由4S改为20S后,U相电流丢失的波峰大大减少,但由于加减速时间太长,到减速位置速度仍太快,转好几圈后才停止,此法不可取; 5)之后故障越来越频繁,由于横移平台运行时,电缆随着拖链动作,并且电缆是硬线,容易受损,最终怀疑到电缆,更换后正常; 这个故障整整弄了两天才处理好,不容易啊; |
yming 版主 经验值:126850 发帖数:21990 精华帖:824 |
27楼 2020-12-30 19:54:53
主题:回复:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障 早贴出这张图。就可以告诉你,百分之百是电机电缆问题了。 事实上是:反向450转运行7秒;就是在那个位置电缆折弯,一相电缆内部断开了。过弯它又导通了。 这事儿,从前遇到过。用的电缆不正确! 这种拖链,当时用了BV电缆,根本不行。改用RVV电缆都不能保证几年不出问题。 最后用的是一百多根铜芯线的专用软电缆。 该用啥用啥,一分钱一分货。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
yming 版主 经验值:126850 发帖数:21990 精华帖:824 |
31楼 2020-12-31 22:38:23
主题:回复:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障 这类事情只有经历过,找出原因,才会知道。 比如,一个电器,昨天还用的好好的,正常切断电源。今天就不能启动开机。 怎么回事儿? 经拆开,仔细检查。发现了原因。 原来是元件发热,使用的焊锡不正确(不是高温焊锡);工作过程中,管脚温度导致焊锡已经融化。焊锡融化并不会导致故障。 但是,切断了电源关机后,逐渐冷却;由于PCB电路板与元件管脚有较大的间隙;冷却收缩过程中,正好产生了环形裂纹!裂纹间隙也就0.01毫米。但就是不导电! 这就是第二天不能开机的原因。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:50414 发帖数:6051 精华帖:269 |
40楼 2021-12-04 20:52:12
主题:回复:S120逆变器报F30015电机馈线电缆断线故障 楼主可以使用天车专用电缆,软电缆,可以解决此问题。 推荐的是船用电缆CEER,这样的质量还是不错的,折弯多次没什么问题,我的用了十年,现在准备全部更换了,因为外皮有裂痕了,环境潮湿有漏电问题,
Thank you for the support.
|