作者 | 主题 |
---|---|
cy77223 侠圣 经验值:4153 发帖数:472 精华帖:4 |
楼主 2021-02-03 09:11:45
主题:西门子不同型号的变频器,输出电缆最大长度 现在有很多项目都是控制柜集中到一起,这样导致到电机的电缆很长,这时就要对变频器输出电缆的长度做把控,就想问一下大家,有没有变频器输出电缆最大长度这方面的资料,平时大家都是怎么做的 |
yming 版主 经验值:126848 发帖数:21989 精华帖:824 |
12楼 2021-02-04 16:03:28
主题:回复:西门子不同型号的变频器,输出电缆最大长度 是那样的。所以我说要说服用户。 至于是否会多花钱?那可不一定。 产品的模块化的设计,零部件的通用性设计,采用标准化零件,都可以降低制造成本。 至于箱柜,那还真看你的本事了。殊不知,不少私营企业早就采用引进的数控冲剪、折弯设备了。我使用SW设计完成,只需要把U盘交给他,一周之后,就可以将喷完漆的箱柜取回。所有的孔、安装螺丝全都是做好的。所有误差不超过0.2毫米。(液压油箱,我都是这样做。)物美价廉。 像PT的安装密封板都不需要买了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
yming 版主 经验值:126848 发帖数:21989 精华帖:824 |
54楼 2021-02-18 15:47:29
主题:回复:西门子不同型号的变频器,输出电缆最大长度 没毛病。 通常就是30kW的电机动力。就是采用不带屏蔽的聚氯乙烯四线电缆即可。它外加(穿)塑料或金属螺旋管(波纹管)也可以的(作为保护用)。 但三芯、用金属波纹管当做屏蔽是误解了此规定。 此规定建议推荐的电缆,需要良好的屏蔽层。如果就是市场常见的稀疏屏蔽电缆,那是骗人的;还得配一条PE线。(这画的,密实的屏蔽用粗虚线,稀疏的用细虚线。) 至于禁用的那个,恐怕谁也不会用。好像也没卖的。每根火线电缆都带屏蔽?有毛病吧? 心里要清楚,高频大电流引起扩散的是交变磁场!铜、铝能有效屏蔽磁场? 固定敷设最最简单的是穿铁管!电气镀锌铁管又便宜又有效! 这些都是指的是变频驱动哦。直流驱动是另一码事儿。 自己琢磨直流输出的电压、电流。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|