主题:西门子不同型号的变频器,输出电缆最大长度 精华帖 

现在有很多项目都是控制柜集中到一起,这样导致到电机的电缆很长,这时就要对变频器输出电缆的长度做把控,就想问一下大家,有没有变频器输出电缆最大长度这方面的资料,平时大家都是怎么做的

yming
版主

经验值:126848
发帖数:21989
精华帖:824
12楼    2021-02-04 16:03:28
精华帖  主题:回复:西门子不同型号的变频器,输出电缆最大长度

是那样的。所以我说要说服用户。

至于是否会多花钱?那可不一定。

产品的模块化的设计,零部件的通用性设计,采用标准化零件,都可以降低制造成本。

至于箱柜,那还真看你的本事了。殊不知,不少私营企业早就采用引进的数控冲剪、折弯设备了。我使用SW设计完成,只需要把U盘交给他,一周之后,就可以将喷完漆的箱柜取回。所有的孔、安装螺丝全都是做好的。所有误差不超过0.2毫米。(液压油箱,我都是这样做。)物美价廉。

像PT的安装密封板都不需要买了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:126848
发帖数:21989
精华帖:824
54楼    2021-02-18 15:47:29
精华帖  主题:回复:西门子不同型号的变频器,输出电缆最大长度

没毛病。

通常就是30kW的电机动力。就是采用不带屏蔽的聚氯乙烯四线电缆即可。它外加(穿)塑料或金属螺旋管(波纹管)也可以的(作为保护用)。

但三芯、用金属波纹管当做屏蔽是误解了此规定。

此规定建议推荐的电缆,需要良好的屏蔽层。如果就是市场常见的稀疏屏蔽电缆,那是骗人的;还得配一条PE线。(这画的,密实的屏蔽用粗虚线,稀疏的用细虚线。)

至于禁用的那个,恐怕谁也不会用。好像也没卖的。每根火线电缆都带屏蔽?有毛病吧?


心里要清楚,高频大电流引起扩散的是交变磁场!铜、铝能有效屏蔽磁场?

固定敷设最最简单的是穿铁管!电气镀锌铁管又便宜又有效!

笨!(没说你哦。)


这些都是指的是变频驱动哦。直流驱动是另一码事儿。

自己琢磨直流输出的电压、电流。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?