| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
小男孩91 侠士 经验值:1311 发帖数:45 精华帖:0 |
楼主
主题:一台G120和两台MM440 USS 通讯 设备用的是三台MM440变频器和200plc走的USS通讯,最近有一台MM440坏了厂家说不生产了 就换了一台G120 15KW的 不过通讯 老是报0.F1910 也看到有速度给定 (MM440 两台通讯正常) 参数设置应该不会错 也将P2024最大处理时间设置到1000MS就可以不报错了,看了R2029 无错误报文数量也在增加 可是启动不了
不抱怨的世界
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
8楼
主题:回复:一台G120和两台MM440 USS 通讯200 SMART没用过。不清楚它的USS程序段的样子。估计应该和 S7 200 差不多。 PLC紧挨着变频器没啥问题。 看参数,你的通讯很正常的。(有干扰R2029 后面就不是0了) 所以,还是设置或程序问题。 1、P2040的设置: 给你看个表: 如果你用19200,那么PLC 轮询的周期要大于68.2毫秒;这样才可能完成对一台的,一次交换信息的通讯。(短于68.2毫秒的对功能块的调用,得到的是BUSY。) 在变频器侧,如果就仅仅一台,那么这个波特率下,要设置大于205毫秒;如果是三台,那么,当然每一台都要大于3X205=615毫秒啦。如果小于此值呢?它有可能在偶发强干扰(多台变频器,上电、启动瞬间可能会出现。)触发超时。 (原因是:上电的预充电过程,充电电阻是单端的,而电容是两级串联的,中点被拉偏。电机启动是先输出励磁,此时输出频率为零,同样会对中点电位拉偏。)尽管仅仅一两秒,但你的通讯是几十毫秒的周期;足以触发超时了。 2、至于没有能启动。你要看参数 P840 - 启动/停止控制 来自哪里?同样要查看P845 OFF2、P848 OFF3的连接到那个参数?是不是已经置一了。 通常,接收到的所有报文在 R2050,而控制字1(PZD1的各个位)在R2090。你查看2090就能知道控制字是否收到,且正确。 正确无误,你在把它们BiCo互联到840、845,848。当然了,控制字1的位十必须置一,这时候的控制权才是报文。 G120和MM440混用,在报文的控制上没啥区别。有差异的是存储;和状态字的定义。 G120的互联图如下:
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|