技术论坛

 回复:S120功率单元,两种型号接线示例的区别

返回主题列表
作者 主题
杨八郎
侠士

经验值:1893
发帖数:186
精华帖:6
楼主    2021-04-11 18:40:40
主题:S120功率单元,两种型号接线示例的区别

       最近在进行120型号的选型,250kW功率单元可以选择模块性PM240-2或者装机装柜型的。在看两者的西门子推荐接线图时,有点疑问:

1、为什么装机装柜型的功率单元进线要加接触器?是何用途。同等功率PM240-2推荐接线图就没有接触器。

2、为什么装机装柜型的功率单元输出端没有推荐输出电抗器?而PM240-2推荐接线图上就有呢。






加油!
Can slow But not wait
侠士

经验值:1179
发帖数:240
精华帖:5
2楼    2021-05-08 10:41:56
精华帖  主题:回复:S120功率单元,两种型号接线示例的区别

装机装柜形也不是为了预充电的,仅仅是主回路接触器而已,主回路接触器可以装,可以不装。但装了好处多多。简单的说了,当制动短路或接地或过热,变频器即使故障停机了,但在主回路作用下,直流依然存在,有可能造成火灾或更大损坏的可能,现场发生过多例。还有的为了满足安全需求。这个主接是否加上与系统设计有关系,建议能加的还是加上,当然会造成成本上涨。