主题:关于一个传动系统的结构配置问题 现场的基本需求: 第一,两台驱动电机,其中一台用于台架动力实验的驱动加载控制。电机运行要求能正反向和电动发电的四象限自由转换运行;电机既可以恒转速控制,也可以能扭矩控制。电机自身带有编码器速度传感器,也带有扭矩传感器; 第二,两台驱动电机,其中另外一台用于试验台的负载风速模拟,它是针对实验对象的冷却需要,控制风机转速的。该电机要求既可以开环的风机转速给定,也可以闭环的风速控制。 第三,这个系统要求上位机是S7 1200控制两套驱动系统; 第四,系统的通讯要求采用PN通讯。 第五,驱动控制器要求使用PM240-2作为驱动。 综上,在配置系统结构时,满足上述需求的配置,一个采用S120,另外一个采用G120,或者两个都采用S120,用CU320-2PN同时控制两台PM240-2。 可满足需求的选择硬件结构选项很多,那么选择那种结构比较好呢?所谓的好就是性价比更好。
我是你的朋友
|
|
风起云 至圣 经验值:16702 发帖数:706 精华帖:120 |
1楼
主题:回复:关于一个传动系统的结构配置问题关于这个问题,相信各种满足技术要求的方案选型K版都能做出来;难点在“性价比更好”; 解决方法很简单:做好不同的硬件方案,找西门子销售报价,选价格最低的那个即可。 原因是,不同方案间的价格,跟具体硬件有关系,包括功率大小、相关附件等。可能某个方案在功率小的时候有优势,功率大的时候反而没优势。所以按具体的选型方案硬件列表去拿到报价来对比才是最准确的。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
2楼
主题:回复:关于一个传动系统的结构配置问题如果我自己做这个项目,CPU首选1515-2PN,加载驱动选用S120 CU320-2PN + SLM + DC/AC驱动,被测电机驱动选用S120 CU310-2PN + PM240-2,以不变应万变。 针对K侠的套餐,PLC选CPU 1214C + CM1243-5DP 主站模块,加载驱动选用S120 CU320-2DP + SLM + DC/AC驱动,被测电机驱动选用 G120 CU250S-2DP + PM240-2。 加载电机建议SLM或ALM带回馈,被测电机驱动建议采用独立的CU。 性价比?是要站在用户的角度来考虑的,否则就是咸菜泡饭与龙虾泡饭的差别。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
21楼
主题:回复:关于一个传动系统的结构配置问题客户要求PN?为啥不要求2个独立的PN口? 一网到底实际的项目中好用吗? 如果是多台测功机联网的项目呢? 与上位机的通信需要与现场总线分开,就是常说的网段隔离, 1)保证总线控制的带宽,设备控制的实时性与可靠性,减小外部引入干扰 2)上位机的采集数据的数据量与频率会越来越高,独立网口保证与上位机之间大数据量交互的稳定性 3)S7-1200的方案以及ET200SP CPU的方案,都是DP的主站接口模块相对成本低些,测功机带的站点数很少,使用DP或PN对与控制性能上没有什么区别 所以,方案的实质是低成本的网段隔离。 谁说DP就没市场了?至少DP用电缆通信能超过100米啊。