技术论坛

 请教一下,S120的制动单元可以分段制动运行吗?

返回主题列表
作者 主题
xf123456
侠圣

经验值:3552
发帖数:397
精华帖:9
楼主    2021-06-18 14:18:33
主题:请教一下,S120的制动单元可以分段制动运行吗? 精华帖 

一个发动机测试台用的是S120系统,整流单元是315KW的ALM,回馈功率最大有240KW,现场其他设备耗电最小100KW;但是现场客户不允许有电流回馈到电网上,要求把电能全消耗掉。打算设置变频器回馈功率在100KW以内时让电流回馈电网,回馈功率高于100kw以上时,多出来的功率进制动电阻。

比如说,回馈功率80KW的时候制动电阻不启动,这80KW全回馈电网;回馈功率140KW的时候制动电阻启动,消耗掉40KW,回馈电网100KW;回馈功率200KW的时候制动电阻启动,消耗掉100KW,回馈电网100KW;

请问回馈功率>100KW后,多出部分的功率进制动电阻的功能能否实现,如果实现的话参数应该如何设置?

还有选完制动单元后,制动电阻也需要配置西门子的吗?还是从市场上买个电阻箱就可以?


有啥别有病,没啥别没钱