主题:g120可有参数或者办法当电机空转时,报警或停机。 生产现场有多台CU240E-2,无PLC控制。时间长了经常出现电机驱动负载齿形带断裂,电机却空转,而电机位置又非常别扭,但变频器一眼就看到。请问老师,g120可有参数或者办法当电机空转时,报警或停机。 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
8楼
主题:回复:g120可有参数或者办法当电机空转时,报警或停机。不是看变频器的进线电流、也不是看变频器给电机的总电流。 要采用矢量模式!去观察空载时的转矩电流分量。 不是去设置控制字,是去置位状态字,状态字通常会有备用的位,用它来表示。 当然,如果使用通讯,也可以把转矩电流分量反馈给控制器(PLC),由控制器来决定是否停机。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
风起云 至圣 经验值:16702 发帖数:706 精华帖:120 |
14楼
主题:回复:g120可有参数或者办法当电机空转时,报警或停机。空载监控是G120的默认功能之一,使用起来也非常方便。 如果电机电流低于电流限值 p2179 且低电流现象超出时间 p2180,变频器会输出报警 A07929。 P2179默认值为0,设为大于0的数值即启用此功能,此参数设为带载和空载电流之间的数值即可。P2180也需要根据实际工况适当调整。 另外,如果需要输出故障,设置P2118和P2119即可。(参考你手上书的P379)