主题:g120可有参数或者办法当电机空转时,报警或停机。

生产现场有多台CU240E-2,无PLC控制。时间长了经常出现电机驱动负载齿形带断裂,电机却空转,而电机位置又非常别扭,但变频器一眼就看到。请问老师,g120可有参数或者办法当电机空转时,报警或停机。

yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
8楼    2021-06-29 22:02:58
精华帖  主题:回复:g120可有参数或者办法当电机空转时,报警或停机。

不是看变频器的进线电流、也不是看变频器给电机的总电流。

要采用矢量模式!去观察空载时的转矩电流分量。

不是去设置控制字,是去置位状态字,状态字通常会有备用的位,用它来表示。

当然,如果使用通讯,也可以把转矩电流分量反馈给控制器(PLC),由控制器来决定是否停机。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
风起云
至圣

经验值:16702
发帖数:706
精华帖:120
14楼    2021-07-01 00:24:18
精华帖  主题:回复:g120可有参数或者办法当电机空转时,报警或停机。

空载监控是G120的默认功能之一,使用起来也非常方便。

如果电机电流低于电流限值 p2179 且低电流现象超出时间 p2180,变频器会输出报警 A07929。

P2179默认值为0,设为大于0的数值即启用此功能,此参数设为带载和空载电流之间的数值即可。P2180也需要根据实际工况适当调整。

另外,如果需要输出故障,设置P2118和P2119即可。(参考你手上书的P379)


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn