主题:抛物线特性v/f控制 P1300 = 2 、7, 带抛物线特性的v/f控制。 按我的理解, 对应风机泵类负载, 转矩成平方反比变化。 应用抛物线v/f。 可以减小励磁电流,提高功率因数。 有个问题, 假设负载确实严格按平方反比变化, 应用抛物线v/f特性, 那么不考虑饱和。 励磁电流也按抛物线变化, 那么就会导致风机电流始终是工频是电流。 虽然低频功率因数提高路, 但是电流增大了, 损耗也增大了。而且, 对变频器+电机来说, 功率因数似乎也不是特别考虑的因素。 因为变频器的输入功率因数基本上一定功率时时一定的。 那这个抛物线v/f究竟有什么优势?
不忘初心
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
18楼
主题:回复:抛物线特性v/f控制就是因为这种错误的理解,才造成所谓不节能的结论。 使用变频,目的是要调节流量。之前是靠节门,风门来调整。 抛物线特性指的是不要节门、风门来调节。这样才是形成抛物线负载转矩特性。 如果仍然采用节门、风门。那就不是抛物线负载特性了。低速就带载。 等效成了普通工频欠电压拖动,其结果是转矩不足,电流更大,电机发热。相当于过载。 如果是恒压供水那种应用。不管是使用什么形式的泵,都是恒转矩应用!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
21楼
主题:回复:抛物线特性v/f控制嘻嘻,建议楼主好好学习交流传动的理论知识。不要把自己的想象当做原理来指导自己。原理除了读书,还要去悟,去观察实验和验证。 作为变频器控制的交流传动系统,标量控制的v/f,是固定的线性压频比关系,对于变转矩v/f,是固定的非线性压频比关系。注意,这里说固定是指v与f随f变化,一一对应的关系。那么,风机泵类本身具有变转矩特性,你非要用线性压频比去控制,能行?鬼知道会是啥结果? 唯有,我是说唯有,矢量控制或直接转矩控制才是针对万能负载阻力的控制方式。 楼主这个帖子也不错,让我解惑了多年以前的疑问。很早以前,西家传动有一个技术交流会,工程师曾发表了一篇论文,是讲兆瓦级的风机控制方式,采用矢量控制的必要性。当时我就想,甭管多大功率,风机特性不变呀,怎么就不能用变转矩负载特性的控制的呢?后来我在调试一个75kW风机时,总是在启动时报过电流。也是任性,就不改变控制方式,而是加大斜坡时间。很笨的那种。现在如果再遇到同类情况,我会改变控制功能,用slvc。
我是你的朋友
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
22楼
主题:回复:抛物线特性v/f控制其实,看1300的模式发展,就能看到变频器的发展历史。 最早的模式仅仅是V/f和可编程V/f。后来根据各个行业的需求,模式才越来越多。 发展到现在,尽管还保留了这些选项(就像博图对300/400还保留了一些原来的选项一样);但本质上已经完全变了。用户只需要选择应用。 我记得从G120版本4.5起,就发现不再是固定的参数了。(指初始调试辨识的参数)而是“随时测试”,以用户应用指定的最佳方式来“智能”运行。 所以,针对从前的各种模式讨论,就显得不那么重要了。 不过,我们在上一级控制器系统中,也要考虑节能问题。 例如:随时关闭不必要的功率模块的待机、合理关闭散热风机等等很多可以节能的细节。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|