技术论坛

 回复:ALM模块中IPD卡替换问题

返回主题列表
作者 主题
fxx8183
侠客

经验值:947
发帖数:36
精华帖:1
楼主    2021-07-09 16:47:31
主题:ALM模块中IPD卡替换问题

各位大侠好。我有个疑问,我查了论坛大概了解了IPD卡的作用,我将IPD卡理解成有点电子铭牌的意思。

然后我有两个ALM模块

NO.1 ALM:6SL3335-7TE36-1AA3(380KW)对应内部IPD卡NO.3 IPD:6SL3357-3AE36-1AA0(380KW)

NO.2 ALM:6SL3335-7TE38-4AA3(500KW)对应内部IPD卡NO.4 IPD:6SL3357-3AE38-4AA0(500KW)


查询手册得知两个ALM模块对应的配套AIM模块都是NO.5 AIM:6SL3300-7TE38-4AA0。


现在我的问题是

1、若我原先的配置AIM+ALM为 NO.5+NO.1+NO.3,由于NO.1损坏,我要把配置替换为NO.5+NO.2+NO.4 有没有问题?是否要修改组态,修改组态时参数上有无特殊注意点?

2、若原先配置内NO.1损坏,我替换成NO.2,同时将NO.2内的NO.4 IPD卡替换成NO.1内的NO.3 IPD卡。

是不是500KW的ALM因为使用了380KW的IPD卡,相当于把500Kw的ALM限制或识别功率成380KW的ALM使用了???然后这样使用的话软件上就不用做任何更改???这样使用NO.5+NO.2+NO.3,对相应的模块有没有影响?


描述可能有点乱,大侠们体谅,谢谢

风起云
至圣

经验值:16702
发帖数:706
精华帖:120
4楼    2021-07-10 00:13:38
精华帖  主题:回复:ALM模块中IPD卡替换问题

问题1:

可以,等同于更换了一套更大功率的整流单元。正常情况下控制单元可以识别新换的整流单元,不需要再额外做操作或修改参数;

问题2:

不建议。不同功率的ALM内部的功率元件、检测元件参数也都不同。把它强制认定为其它型号的产品,有导致硬件损坏的风险。

总之,5+1+3或5+2+4两种组合都可以,但不能交叉使用。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
祺乐吾穹
侠圣

经验值:2291
发帖数:27
精华帖:1
5楼    2021-07-10 10:52:44
精华帖  主题:回复:ALM模块中IPD卡替换问题

1:IPD卡只能插在同等级的功率单元上。

2:更换功率单元可大不可小,功率不超过一倍的原则,具体还得看现场情况(实际功率,布线,柜子尺寸)。

3:IPD卡定义功率单元的功率及电压等级,更换不符的实物将导致电流电压检测不准,某些情况下会导致炸机。

设身处地,推己及人。
您收到0封站内信:
×
×