技术论坛

 回复:关于G120的监控显示

返回主题列表
作者 主题
kdrjl
版主

经验值:146145
发帖数:36656
精华帖:451
楼主    2021-02-17 10:00:58
主题:关于G120的监控显示



如上图示,红框部分给出了计算方法。


由图示得知。r82.1是机械功率计算而得

P = n(rpm) * M(Nm)/ 9550(其中M是以电磁转矩分量而来)

r82.2是电气的有功功率计算而得

P = 根号3 * U * I * 功率因数


然而这两个功率计算,从功能图里看,都不包括电机的机械效率。所以他们显示的电机输出功率,都应该是电机的电磁功率,而不是电机的输出轴功率?

我是你的朋友
一直学习中
侠士

经验值:1848
发帖数:66
精华帖:3
9楼    2021-09-29 00:01:32
精华帖  主题:回复:关于G120的监控显示

西门子的产品越研究,越觉得知道甚少,越研究越有兴趣。就比如经典电影,步步深入,环环相扣,引人入胜,学会了或明白了就觉妙不可言。很有成就感和满足感。我现在是入门级别。