主题:工控菜鸟:系统突然停电,电力恢复后,上位机自动发送控制指令正常,但是变频器无响应,必须人工手动复位,该怎么办? 如题所示,本人新手菜鸟一枚,还请前辈们指教。该修订哪方面? 每次停电恢复后,看上位机,设定频率正常,但是反馈为0,电机不转。必须对变频器手动复位一次,感觉通讯才恢复正常,接受上位机指令,电机正常转动,反馈正常。 谢谢啦! |
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
6楼
主题:回复:工控菜鸟:系统突然停电,电力恢复后,上位机自动发送控制指令正常,但是变频器无响应,必须人工手动复位,该怎么办?这个事情不是发个指令这么简单的,而是系统化的设计: 1)控制系统与驱动应采取通信方式控制,控制系统需要知道驱动器的故障原因及驱动器的当前状态。 2)上电后,西门子的变频器是保持断电前的状态的,控制器在上电重启后,在通信恢复后应读取驱动器的当前报警,判断故障停机的原因。 3)只有确定驱动器上一次故障停机的的原因是欠电压,即外部电源断电引起的,控制器才能自动发出驱动器复位指令。 4)复位后,判断驱动器启动条件,满足启动条件即可由控制器发出再启动指令。 5)有些 机械需要判断是否在安全位置或者处于静止状态,而风机泵类有可能还在惯性滑行,这时需要激活驱动器的捕捉再启动功能。 6)控制器需要有逻辑上的自动再启动的逻辑判断,防止原先处于停机状态的系统因为重新上电而自行启动。 7)控制系统与驱动器CU,最好采用DC-UPS供电。 8)大功率多驱动的分时自动再启动控制策略。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|