| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
风亭鹤仙 侠圣
经验值:2259 发帖数:146 精华帖:5 |
楼主
主题:G120变频器缺少安全使能 现场有一台G120变频器使用PN网络控制,给启动控制字和速度给定后,变频器不启动,检查变频器参数r2=44(接通禁止 - 给STO 端子提供 24 V 电压(硬件)),r46.8=1(缺少安全使能),变频器无任何报警,检查其他正常的变频器r46.8=0。可是进一步检查关于安全相关的参数都是禁用状态,参数r9773.1驱动中的STO有效也为0,把安全端子的DI4,DI5接上24V电也没有任何变化,实在搞不明白了,请求各位专家给解决下啊,打西门子热线也预约不上。 |
|
西门子驱动技术支持 侠圣 经验值:2207 发帖数:73 精华帖:9 |
5楼
主题:回复:G120变频器缺少安全使能在没有激活安全功能的情况下(safe灯不亮),且功率单元的STO拨码均在OFF位置(FSD尺寸及以上才有),如果r2=44,可能是设备损坏了。可以先将CU进行固件升级到最新版本测试,如果不行,现场有其他设备可以交换测试,通常功率单元损坏的概率大。 |
|
风亭鹤仙 侠圣 经验值:2259 发帖数:146 精华帖:5 |
22楼
主题:回复:G120变频器缺少安全使能变频器返厂回来了,检测功率单元没有任何问题。问题出在控制单元和功率单元的连接插针上,插针可能有氧化现象导致接触不良,经过擦拭处理控制单元的插针然后插入到功率单元上,上电后恢复正常。 |