主题:G120端子控制时模拟量断线保持运行
今天应客户需要测试了一个功能,试验成功。此方法适用于带自由功能块的驱动器,如G120/G120C/G120D/G130/G150/S150等等,分享给其它对设备运行稳定性有类似需求的网友。 在4~20mA信号断线的情况下,驱动器会报F3505并停机。 客户需求: 变频器发出报警信号,同时按预先设定转速运行不停机; 断线问题处理好后,报警信号自动消除,电机按模拟量转速设定值继续运行。 此次试验用的是CU250S-2PN。此控制单元需要在向导中勾选自由功能块。 运行图如下: 在第一阶段,模拟量给定转速760rpm正常运行;(由于手头仪表原因,模拟量给定略有波动) 第二阶段,断线后转到设定值500rpm运行; 第三阶段,断线恢复后转速继续按模拟量设定值760rpm运行; 参数设置如下: 参数设置 功能描述 P756.1=3 设AI0输入信号为4~20Ma P2118=3505 设置断线故障代码F03505 P2119=2 更改断线故障为报警,这样会有报警输出但不会停机 P1001=500 设固定转速为500rpm,可根据工艺需求调整 P20221=5 把功能块NSW0分配到执行周期组5,即NSW0每128ms计 算一次 P20222=610 确定NSW0在执行周期组5内的执行顺序。同一执行周期组 内,先执行序号小的功能块。 P20218[0]=755.0 连接NSW0的第一个输入X0到755.0(AI0) P20218[1]=1001 连接NSW0的第二个输入X1到1001 P20219=751.0 连接NSW0的切换命令I到751.0(AI0断线故障) P1070[0]=20220 连接速度给定源到r20220(NSW0的输出)
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
13楼
主题:回复:G120端子控制时模拟量断线保持运行它是个独立功能。不但是可以用两个端子操作输出(电位)升降;也可以使用报文操作。 不但可以断电保持原来的电位,还可以每次停机(切断脉冲后)从零开始。 它有自己的斜坡可设置,还可以有一定的S曲线。 它不仅可以用于本机的调速;还可以独立去操作控制器的AQ,进而控制周边设备(与变频器调速无关。) 可以想见,一条线上有十多台变频器,就有十多个MOP放在那里。 (我就是用它去控制整条线的升降速,而不是控制本机的。)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
hbttkj 至圣 经验值:13243 发帖数:991 精华帖:24 |
34楼
主题:回复:G120端子控制时模拟量断线保持运行之前我还真把变频器当做智能操作器来用过,现场改造用管道调节阀没有多余的智能操作器,要急于投用。 就灵机一动用了1台0.75KW的MM440变频器来顶替,端子的电位升降关联模拟输出,模拟输入关联模拟输出,实现了调节阀的给定信号和阀位的反馈。