技术论坛

 回复:关于G120C的使用

返回主题列表
作者 主题
苍穹8421
侠士

经验值:1956
发帖数:179
精华帖:9
楼主    2021-12-02 15:21:24
主题:关于G120C的使用

        请问在博途中组态G120C变频器用的是GSD文件,程序设计第一次使用设备时会进行静态计算,如果在后续使用时,发现当前的变频器选的过大或过小时,能直接进行实物变频器的更换使用吗?

yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
4楼    2021-12-03 19:16:21
精华帖  主题:回复:关于G120C的使用

你要清楚一点。你使用的是GSD文件,组态的仅仅是报文(包括控制项)。

变频器侧需要单独按PLC侧的控制项做修改。

这种设备在远方的技术支持,通常的做法就是你的本地要有相同版本的一套控制器、变频器、电机。

调试好的参数可以放到SD卡里。

只需要插卡到新的变频器中即可。


更进一步的远程技术支持,就需要VPN,直接连接到现场。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?