| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
苍穹8421 侠士
经验值:1956 发帖数:179 精华帖:9 |
楼主
主题:关于G120C的使用 请问在博途中组态G120C变频器用的是GSD文件,程序设计第一次使用设备时会进行静态计算,如果在后续使用时,发现当前的变频器选的过大或过小时,能直接进行实物变频器的更换使用吗? |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
4楼
主题:回复:关于G120C的使用你要清楚一点。你使用的是GSD文件,组态的仅仅是报文(包括控制项)。 变频器侧需要单独按PLC侧的控制项做修改。 这种设备在远方的技术支持,通常的做法就是你的本地要有相同版本的一套控制器、变频器、电机。 调试好的参数可以放到SD卡里。 只需要插卡到新的变频器中即可。 更进一步的远程技术支持,就需要VPN,直接连接到现场。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|