技术论坛

 回复:书本型电源模块的选型:1、按其功率大于所有电机功率之和,2、还是需要电流大于所有电机额定电流之和?

返回主题列表
作者 主题
AlohaStitch
游士

经验值:298
发帖数:34
精华帖:0
楼主    2022-06-21 15:51:33
主题:书本型电源模块的选型:1、按其功率大于所有电机功率之和,2、还是需要电流大于所有电机额定电流之和?

    如题,关于书本型电源模块的选型:1、按其功率大于所有电机功率之和,2、还是需要电流大于所有电机额定电流之和呢?

    例如16KW的调节型电源模块,其输入电流是26A(380V时),虽然其输出的是DC600V 27A,但功率应该不变 ,那折算为380V的三相电,理论上其能输出的最大电流仍为26A。

    我使用7台ABB的1.5KW额定电流4.07A的异步电机,总功率10.5KW,小于16KW的电源模块容量,而电机总电流却是28.5A,大于26A。那么问题来了,若这几台电机满功率运行,这个16KW的电源模块到底是够用还是不够用呢?

    请各位大神不吝赐教。

半个书生
侠士

经验值:1019
发帖数:127
精华帖:4
1楼    2022-06-21 16:24:43
精华帖  主题:回复:书本型电源模块的选型:1、按其功率大于所有电机功率之和,2、还是需要电流大于所有电机额定电流之和?

如果你要共用整流单元,做对拖可以考虑选小一点,但是如果单纯的多传驱动,共母线就必须考虑后端负载满负荷的电流。驱动器不要考虑功率,主要看电流。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟