主题:关于110报文与111报文两者选择问题 想请教一下各位大佬,什么情况下用110报文比较好,什么情况下选111报文比较合适? 我大部分都是接触和应用的111报文,今天遇到个110报文的程序,在想为啥没用111报文呢? |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
5楼
主题:回复:关于110报文与111报文两者选择问题未必。 基于报文111的FB283/284由控制器PLC控制,灵活些。 但报文110是将程序段放入驱动,由驱动自己完成。PLC负载轻,简单。主要配合S系列。 G系列的少见使用,没见过。 不过说回来,若用S7 1200做控制器,快速定位,报文111,貌似MDI 响应也跟不上。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
铁面判官 侠圣 经验值:4032 发帖数:327 精华帖:2 |
15楼
主题:回复:关于110报文与111报文两者选择问题我也喜欢用自由报文,按需做定义,不会乱