技术论坛

 回复:S120变频器无法监控r26直流电压值(单位V)参数

返回主题列表
作者 主题
zgh2292006
奇侠

经验值:9709
发帖数:993
精华帖:25
楼主    2022-10-04 16:42:11
主题:S120变频器无法监控r26直流电压值(单位V)参数

如上图,请问如何监控r26参数?只能监控r34以后的参数。


yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
5楼    2022-10-04 19:33:06
精华帖  主题:回复:S120变频器无法监控r26直流电压值(单位V)参数

貌似看百分比不直观。其实它正是西门子的精华。

不管是0.37kW的装置,还是250kW的装置,都是用同一套控制程序。都使用百分比表示。

(事实上,内部都是用整数运算,只是定标  hex4000=100%而已。)

常常看到某帖子说电流都30多安了。这对于250kW容量装置来说,这算个啥?


都是用百分比表示的曲线图,不管装置大小,一看就清楚了。


有时,看那些编程的工程师,用浮点、实数这么算、那么算,最后还出溢出错误。

换个对象装置,还要这儿改单位、那儿改比例。真无语。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
太阳神2009
至圣

经验值:17672
发帖数:2021
精华帖:59
7楼    2022-10-05 12:44:56
精华帖  主题:回复:S120变频器无法监控r26直流电压值(单位V)参数

不是手册描述错了,这是由于单位制选择不同而导致的单位不同,参数P505=1,3,单位是V(出厂设置默认P505为1),P505=2,4,单位是%。