主题:G120报警7900现象
cu250s pn,双编码器组态111报文做epos定位功能,电机轴端有速度编码器,绝对值测距。我组态完成后,静态识别ok,用starter在的control panel上使能控制,给速度运行,电机轻微运转一会后报警7900。查是电机失步。
脱开负载,手动打开抱闸,人工盘轴电机是能够动的,虽然用力比较大。机械不存在卡滞问题。 无论转速设置多大速度都上不来,会报7900。 |
|
大虾小心 游侠 经验值:322 发帖数:15 精华帖:1 |
22楼
主题:回复:G120报警7900现象由于各种原因项目间断了一个多月,自从上次发帖后,一直没有到现场。昨天到了现场先是恢复了变频器的出厂设置,然后组态了1300=0模式测试电机的运行状况,后添加了速度编码器,按前辈说的先检查速度编码器的方向和电机的方向是否一致,保证一致。最后再组的1300=21模式双闭环的系统。确实是因为速度编码器的方向问题导致的7900。因为这样做系统就好了。中间曲折也挺多,也是不够仔细认真,出现很多不应该出现的问题。 |