 回复:通过 WRREC 和 RDREC指令写和读外围设备的数据时,INDEX管脚怎样定义

返回主题列表
作者 主题
手机用户20210826814328
新手

经验值:20
发帖数:1
精华帖:0
楼主    2022-06-16 00:29:19
主题:通过 WRREC 和 RDREC指令写和读外围设备的数据时,INDEX管脚怎样定义

看了几个帖子,目前还是有点疑惑,目前看到的INDEX值有47,8196,16385等等,哪位能给讲讲该如何设置值,分别对应什么意思。

yming
版主

经验值:138911
发帖数:23251
精华帖:881
9楼    2022-12-03 11:21:56
精华帖  主题:回复:通过 WRREC 和 RDREC指令写和读外围设备的数据时,INDEX管脚怎样定义

不是说了么,这个是对开发硬件有用的。对于WR/RDREC读写参数没用。

第117-119页有表。

给你个链接:看看这三部分是怎么操作的。

《第三部分,非周期通讯读写参数》

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
看雪001
至圣

经验值:22674
发帖数:2434
精华帖:88
10楼    2023-06-01 22:09:24
精华帖  主题:回复:通过 WRREC 和 RDREC指令写和读外围设备的数据时,INDEX管脚怎样定义

非周期读驱动器参数要先发送“WRREC”报文,告诉驱动器准备发送哪些参数,再用“RDREC”读取缓冲区数据;写参数只需“WRREC”;

G120的驱动对象ID是1,V90的驱动对象ID是2(这是V90PTI手册MODBUS RTU非周期通信一章讲到过的);record index都是47