主题:S210如何将故障代码传送到PLC或者HMI 精华帖 

检查了S210的手册,发现好像只支持  3、5、102、105 四个报文? 好像也添加不了自由报文。


那如何将故障代码传送到PLC或者HMI? 

如r2131 Actual fault number或r2132 Actual alarm number


谢谢

巴德
侠圣

经验值:2026
发帖数:51
精华帖:5
6楼    2022-12-07 20:14:57
精华帖  主题:回复:S210如何将故障代码传送到PLC或者HMI

可以使用sinaparaFB287非周期通讯的方式,把S210的r2131 Actual fault number或r2132 Actual alarm number发送给PLC

参考

PLC如何读写V90 PN的参数

如何实现博途下通过FB286(SINA_PARA)读写S120参数

破釜沉舟觅新界
伊默
至圣

经验值:19233
发帖数:4257
精华帖:118
12楼    2022-12-13 14:25:09
精华帖  主题:回复:S210如何将故障代码传送到PLC或者HMI

是的,S210刚出来 我就用了。但是不支持自由报文,就是个倒退,我记得我好像两年前还是三年前就发过贴子了,没想到居然到现在还不支持,真是够傲慢的。