主题:请教S120 转矩控制问题 天车行走电机共四台(硬连接),两台变频器,各带两台电机;矢量控制,速度在50赫兹到1赫兹左右变化,目前用五编码器矢量控制,两台变频器的输出电流有时差的很多; 请问这种情况下能不能一台变频器用转矩控制?跟随另外一台变频器的转矩走。 |
|
手机用户20211016687864 游士 经验值:235 发帖数:7 精华帖:2 |
5楼
主题:回复:请教S120 转矩控制问题经您一说我才知道是这样评论的,第一次发帖,望海涵! 现在的问题一是两变频器电流不一致,特别是加减速时一个变频器电流增大,另外一个电流减小;电流曲线呈镜面对称;不过能正常运行;另外一个问题是停止时虽然是同时断使能,但有时两变频器不是同时停止,导致位置走过; |
|
手机用户20211016687864 游士 经验值:235 发帖数:7 精华帖:2 |
7楼
主题:回复:请教S120 转矩控制问题每台变频器各带两侧的一个电机。现在我有3个问题: 1、这种情况能用闭环控制吗?闭环会不会导致电流差值更大? 2、一拖2能不能用闭环?用其中一台电机内的编码器作为反馈。 3、这种相当于硬链接了吧,用软化的话会不会造成电流上下波动? |