技术论坛

 回复:母线电压设定值

返回主题列表
作者 主题
斩风control
侠圣

经验值:2373
发帖数:454
精华帖:2
楼主    2023-02-03 16:04:28
主题:母线电压设定值 精华帖 

S120配置,120KW整流ALM。母线电压设定值p3510能够最大设置到多少呢,制动单元的响应电压是770,为啥参数写的最大1600呢。提高母线电压有什么坏处么

fighting
无名的人
至圣

经验值:12385
发帖数:1138
精华帖:55
2楼    2023-02-03 22:56:12
精华帖  主题:回复:母线电压设定值

提高母线电压设定值有没有坏处要看你怎么用干什么用制动单元响应电压770是制动单元开始工作的电压如果你不启用制动单元770又跟你直流母线电压有什么关系呢

一定要把你的工艺需求和系统配置讲清楚

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
无名的人
至圣

经验值:12385
发帖数:1138
精华帖:55
53楼    2023-02-10 20:38:58
精华帖  主题:回复:母线电压设定值

我们应用过的方案是 干掉变频器的预充回路 把超级电容直接并联到变频器直流母线 使用整流器给逆变器和超级电容供电  6RA80就可以做到 

在系统启动初期 使用整流器恒流充电 缓慢提升直流母线电压   逆变器工作时 整流器触发角全部打开,可以在系统需要大功率时快速提供功率 当倒发电时超级电容吸收多余电能稳定直流母线电压,电机需要加速时超级电容放电稳住直流母线电压 达到节能目的 当电网断电时,超级电容可以在短时间内提供大量能量使设备受控安全停车。同时配置放电电阻和直流接触器,当系统需要长时间停机时,断开变频器直流接触器,闭合放电电阻接触器,把超级电容的电放到一百伏左右。下次再启动时可以直接闭合变频器直流接触器,经过实测一百伏时闭合变频器直流接触器瞬时峰值电流也就八十安左右,而且非常短暂不会损失变频器,这对于变频器工作时动辄上百安的电流来说都不算什么冲击 而且越小功率变频器直流电容容值越小冲击越小

以下分享6RA80作为整流器和电流控制器的官方应用文档

DCM_as_a_DC_voltage_source.pdf

109763610_SINAMICS_DCM_as_heating_FAQ_en.pdf - SINAMICS DCM as three-phase AC pow... - ID: 109763610 - Industry Support Siemens

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
无名的人
至圣

经验值:12385
发帖数:1138
精华帖:55
59楼    2023-02-11 11:42:18
精华帖  主题:回复:母线电压设定值

任版所言极是  只不过我只用过BLM 不知道相同功率下ALM和6RA80价格谁高谁低  另外用上超级电容的话基本也就不考虑回馈电网了 这样的话成本可能还能再降低一点  这是我个人的见解

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
您收到0封站内信:
×
×