楼主
主题:同步电机变频启动问题
另一家的高压变频,带同步电机,开环控制。 昨天检修以后, 启动时报负载过流, 一顿折腾, 换板子,检查励磁,检查电机,检查霍尔传感器..... 最后,资深人士建议更改“正常运行时励磁电流”, 从0.75改到0.6. 也就是把励磁给定降了。 居然这样就启动起来了。 百思不得其解。
不忘初心
|
|
聿舟工控 侠士 经验值:1456 发帖数:201 精华帖:2 |
2楼
主题:回复:同步电机变频启动问题同步电机和异步电机在原理上还是有很大区别的,所以启动时也不一样;同步电机自身无法启动,需要外部辅助设备;这些设备可以是盘车、直流电机、异步阻尼线圈等;如果你去过大型的电机厂,如哈电、东电等,你也许还会看到异步直流三联机;就是中间一个同步机,两边两台直流电动机;直流电机就是辅助启动同步机的,因为同步机需要保证同步,也就是常说的功角特性;当然这说起来还是很复杂的。 至于你说的这种现象,可不能理解为弱磁,其实可能是调节同步角度,也可能是延长启动时间;具体得从你的设备控制电路来分析;
学无止境,永远保持一颗谦虚上进的心。
|