假如电机正常转动,突然PLC断线了,断线前那一刻的电机转速,STARTER中有那个参数嘛,我经过设置可以让电机继续按照断线前记录的转速值来转动。
修改P2100.0和P2101即可,拔掉网线还是会报F1910,但不会停机。停车确实麻烦,可能实际应用还需要做个按钮连接CU的DI。
DCC没用过,学习学习。