主题:S120参数

假如电机正常转动,突然PLC断线了,断线前那一刻的电机转速,STARTER中有那个参数嘛,我经过设置可以让电机继续按照断线前记录的转速值来转动。

lllxxs
游侠

经验值:359
发帖数:51
精华帖:1
10楼    2023-02-14 08:48:54
精华帖  主题:回复:S120参数

修改P2100.0和P2101即可,拔掉网线还是会报F1910,但不会停机。停车确实麻烦,可能实际应用还需要做个按钮连接CU的DI。


DCC没用过,学习学习。