| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
zgh2292006 奇侠
经验值:9709 发帖数:993 精华帖:25 |
楼主
主题:冷轧3-2张力辊F30017故障疑问 现场一张力辊电机昨天报F30017功率单元过电流故障,查看PDA曲线,发现故障时编码器速度反馈波动较大,输出电流最大达到200%;最终故障原因为编码器问题,更换新编码器后恢复正常; 电机参数为690V,550KW,524A,为主辊,控制方式为带编码器速度控制(如下图所示); 疑问:逆变器报的是F30017功率单元过电流故障,为什么不报F7801电机过电流故障?F7900、F7902故障也没有报出来。 |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
11楼
主题:回复:冷轧3-2张力辊F30017故障疑问编码器损坏或者脉冲丢失,导致电机电流达到限幅值,,就报过流了 楼主看一下P0492参数事多少,是不是把编码器故障屏蔽了,应该报31118故障,
Thank you for the support.
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
15楼
主题:回复:冷轧3-2张力辊F30017故障疑问这个故障你不应该屏蔽,而是适当的放大,比如优化出来50你改为500 我记得去年的一问题,装置拍了急停以后大部分停车40s、正常。 但是有时候能有几分钟,俗称飞车,,这就是不正常的,可能几天一次,几周一次,,反反复复的折腾了很长的时间,后来发现此装置的后端几个辅助电机开机时开不启动,或者按了停止无反应,这才怀疑是通讯的问题,检查发现DP故障的监控时间设为了最大值。 更换了所有的DP电缆接头后问题解决。。 所以不要屏蔽故障,那样会导致处理问题时偏离方向。
Thank you for the support.
|