| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
蓝天-白云 游民 经验值:146 发帖数:21 精华帖:0 |
楼主
主题:驱动电柜直流母线电容更换 各位大神,我们车间S120驱动系统已经用了十二年左右了,有书本型的也有电柜型的,考虑到电容有一定寿命,电柜型的电机模块直流母线电容如果损坏会报什么代码,单独更换电容需要做什么准备工作吗,比如充电,电容是焊接上去的还是螺丝拧的?感谢大神指导 |
|
高山孤影 至圣 经验值:38588 发帖数:3518 精华帖:108 |
8楼
主题:回复:驱动电柜直流母线电容更换多谢K版提示,不错啊,第一个方案可以一试,最近正打算买几台LOGO!。第二个方案变相加长了电容的充电时间,只适合在很老的变频器上改。 因现场是空开直接接变频器,可以用LOGO!做一个合主电源的判断,先用220V给电容充电,判断直流母线电压充到1.414*220V左右时,提示合主空开。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
|
无名的人 至圣 经验值:12385 发帖数:1138 精华帖:55 |
11楼
主题:回复:驱动电柜直流母线电容更换可以自己做的一个小装置,利用库存的小功率直流调速器或淘宝买个单相可控硅当整流器,直接电流环控电流 ,恒流慢慢充电,这样的话再做个移动小车配上电源线和充电夹子 变频器多的情况下哪台需要预充电就夹上开充非常方便 小功率6ra80就可以啊
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|