楼主    2023-05-30 15:29:00
主题:s120码盘损坏变频器报过流

大家好,s120带pg矢量控制,在运行过程中报过流停机,复位后在转车电机转速非常慢(变频器转矩100%了)经检查为码盘损坏,为什么码盘损坏会有此故障现象,谢谢

风起云
至圣

经验值:16704
发帖数:706
精华帖:120
3楼    2023-06-01 09:16:02
精华帖  主题:回复:s120码盘损坏变频器报过流

变频器就像一个厨师烧菜,因为生病味觉不灵敏了(码盘损坏导致测出速度偏低甚至为0),做的菜总觉得味道淡(转速没有达到设定值),于是就不断的加盐(电流/转矩)。最后盐加到了最大量(到达电流上限)还是觉得味道淡,这个时候就停工了,报告厨师长(报故障)因为没盐了(过流/堵转)菜做不下去了。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
lxm650
至圣

经验值:14582
发帖数:868
精华帖:109
16楼    2023-06-06 09:05:27
精华帖  主题:回复:s120码盘损坏变频器报过流

编码器坏了,磁场定向不对,转矩再大,方向不对也是白搭,所以电流大,但转得慢。

无名的人
至圣

经验值:12386
发帖数:1138
精华帖:55
24楼    2023-06-06 22:51:21
精华帖  主题:回复:s120码盘损坏变频器报过流

880在控制模式中只有DTC和VF两种 但其实DTC下低速的控制还是采取的矢量控制策略。

另外ABB的变频器除了人机交互上面那个操作面板比西门子要稍微强点 其他我还真是没相中,,只不过客户用ABB用习惯了 指定ABB  要我选 我肯定选S120啊  BICO  DCC 哪个不比ABB强