| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
杂货铺 游民 经验值:81 发帖数:14 精华帖:0 |
楼主
主题:求助V90驱动器力矩模式下遇到的问题-已解决 如7楼所说,S模式可以控制扭矩和速度,缺点是P29050不能用RS485读取, 最终还是选择了IPos/T模式, IPos的内部位置&速度、T模式的内部扭矩这些都可以用RS485读取, 通讯读取实时扭矩r0031,计算对比电机扭矩r0333就能算出是否达到扭矩. 缺点是T模式不能设置速度(不能用RS485读取修改P29070) V90脉冲款驱动器,通过IN10切换内部位置模式和力矩模式 内部位置模式IPos设置成功,可以正确回原点以及内部位置 力矩模式,使用内部扭矩限制Tset,设置内部扭矩设定值P29043=2%,电机堵转后并且加大力度,电机会自动反转保持2%扭矩。 现在遇到的问题时:力矩模式下 输出DO5力矩到达信号有问题 力矩模式,使用内部扭矩限制Tset,设置内部扭矩设定值P29043=10%, 电机堵转后,检查r0031=0.64,r0333=6.37,实际输出扭矩=0.64/6.37=10% 输出DO5使用默认参数6TLR达到扭矩限制,DO5无输出, DO5改为9(OLL),并且设置P29080=10%,电机堵转后有输出,但是输出DO5类似脉冲,断断续续,这是因为力矩只有10%的原因吗?并且电机在正常运行时(回原点,到设定位置1)DO5有输出 有哪些参数需要设置,让电机扭矩模式下,用内部扭矩设定值P29043运行并且堵转后DO5有输出? 问题解决,谢谢7楼,现在使用的是Ipos/S模式 |
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
7楼
主题:回复:求助V90驱动器力矩模式下遇到的问题
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|