技术论坛

 回复:求助V90驱动器力矩模式下遇到的问题

返回主题列表
作者 主题
杂货铺
游民

经验值:81
发帖数:14
精华帖:0
楼主    2023-06-20 08:38:59
主题:求助V90驱动器力矩模式下遇到的问题-已解决

如7楼所说,S模式可以控制扭矩和速度,缺点是P29050不能用RS485读取,

最终还是选择了IPos/T模式,

IPos的内部位置&速度、T模式的内部扭矩这些都可以用RS485读取,

通讯读取实时扭矩r0031,计算对比电机扭矩r0333就能算出是否达到扭矩.

缺点是T模式不能设置速度(不能用RS485读取修改P29070)



V90脉冲款驱动器,通过IN10切换内部位置模式和力矩模式


内部位置模式IPos设置成功,可以正确回原点以及内部位置

力矩模式,使用内部扭矩限制Tset,设置内部扭矩设定值P29043=2%,电机堵转后并且加大力度,电机会自动反转保持2%扭矩。


现在遇到的问题时:力矩模式下 输出DO5力矩到达信号有问题

力矩模式,使用内部扭矩限制Tset,设置内部扭矩设定值P29043=10%,

电机堵转后,检查r0031=0.64,r0333=6.37,实际输出扭矩=0.64/6.37=10%

输出DO5使用默认参数6TLR达到扭矩限制,DO5无输出,

    DO5改为9(OLL),并且设置P29080=10%,电机堵转后有输出,但是输出DO5类似脉冲,断断续续,这是因为力矩只有10%的原因吗?并且电机在正常运行时(回原点,到设定位置1)DO5有输出

 有哪些参数需要设置,让电机扭矩模式下,用内部扭矩设定值P29043运行并且堵转后DO5有输出?


问题解决,谢谢7楼,现在使用的是Ipos/S模式



Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
7楼    2023-06-22 12:26:32
精华帖  主题:回复:求助V90驱动器力矩模式下遇到的问题


总以为机器在与你作对,其实呢,你连说明书都没好好看过!

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
您收到0封站内信:
×
×
信息提示