| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
yh2000 奇侠
经验值:5638 发帖数:548 精华帖:7 |
楼主
主题:我们现场制动电阻可能形同虚设。
|
|
太阳神2009 至圣 经验值:17670 发帖数:2020 精华帖:59 |
3楼
主题:回复:我们现场制动电阻可能形同虚设。Vdc-max控制器禁止了吗?P1240或P1280=0吗?有报直流母线电压过高吗?可能没有再生能量或者很小。 |
|
yh2000 奇侠 经验值:5638 发帖数:548 精华帖:7 |
4楼
主题:回复:我们现场制动电阻可能形同虚设。在线时;P219=0.00 P1280=1 P1531=-0.45 离线时:P219=0.10 P1280=0 P1531=-0.01 使用将近7年,没有报过直流母线电压过高故障, |
|
RENHQ 至圣 经验值:74828 发帖数:13653 精华帖:61 |
7楼
主题:回复:我们现场制动电阻可能形同虚设。可能负载不大,减速时候少吧 制动电阻工作的时候不多,所以就不热 我们也有制动电阻,平时根本不用因为有整流回馈,但是当出现故障的时候,能够保证逆变不报故障,控制停机,保证安全的作用
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
|
太阳神2009 至圣 经验值:17670 发帖数:2020 精华帖:59 |
14楼
主题:回复:我们现场制动电阻可能形同虚设。P219还是要设置的,以前MM4系列变频器,制动能力限制是通过设置制动工作周期或者说占空比来确定的,P1237=0%,5%,10%…,现在G120系列就没有工作周期这个参数了,直接通过P219设置限制制动功率,这个就更灵活了,设置P219之后变频器会自动设置P1280=0(P1240=0),P1531=-P219。 |