| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
小釉 至圣
经验值:10421 发帖数:2758 精华帖:26 |
楼主
主题:关于三相异步电动机和伺服电机的选型取舍问题 有个项目有定位要求,电机驱动,当时为了节省成本,选了G120+三相异步电动机的方案。 后期项目实施时,发现在启动的瞬间,电机有过载的情况。 找了SEW沟通了一下,SEW给出的意见是应该选用伺服电机的方案 原因1:伺服电机的过载能力要比三相异步电动机的过载能力高很多。伺服电机的过载能力是3倍。 原因2:如果选用伺服电机的话,同样扭矩的话,伺服电机的功率要比三相异步电动机的功率小。相对应的驱动器功率也要小很多。有可能使用伺服电机的成本还要比三相异步电动机的成本低。 这种说法对吗? 西门子G120+三相异步电动机的方案,和V90的方案比的话,是不是使用V90不一定就贵? |
|
看雪001 至圣 经验值:22507 发帖数:2416 精华帖:87 |
7楼
主题:回复:关于三相异步电动机和伺服电机的选型取舍问题堵转与抱闸打开时间是0.1s还是1.5s没有关系,就是电机力矩小了。 看你一楼描述,没有说明机械结构,没有电机功率……,但大概猜测时桁架齿轮齿条Z轴,因为这种机构没法机械配平,电机要克服Z轴机构的自重加负载的重力。如果减速机+电机和负载移动速度计算不正确,极有可能溜车或堵转。 负载多重?移动速度多快?减速机速比多少?电机功率、速度和力矩参数多大?这不是由机械设计单方面负责的,做电气设计的更要清楚你的控制对象。 每次看到电气工程师问这种傻不拉叽的问题,真不着调!
大道至简,知易行难
|