技术论坛

 回复:G120变频器炸机

返回主题列表
作者 主题
风亭鹤仙
侠圣

经验值:2259
发帖数:146
精华帖:5
楼主    2023-07-13 19:51:31
主题:G120变频器炸机 精华帖 

现场有2台G120变频器(110KW和55KW)带风机负载,在2个月内先后在运行过程中发生炸机,拆开功率模块后发现都是整流模块和逆变模块炸毁,但是电容没有损坏。电机测量后没有发现任何问题,更换备用变频器后也均可以正常运行。现场环境非常潮湿、湿度很大,但是变频器所在的控制柜都装有工业控制柜空调,炸毁的变频器也已经正常运行3年多。现在想请求各位工程师给分析下,炸机是否跟这种潮湿环境有关系,还是有其他原因导致?

无名的人
至圣

经验值:12385
发帖数:1138
精华帖:55
1楼    2023-07-14 00:14:03
精华帖  主题:回复:G120变频器炸机

潮湿环境是炸鸡的重要原因之一  川渝地区ABB的柜机都不知道炸了多少了 都是因为下雨天潮湿或者干脆电控房直接被水泡了


有了空调不一定就湿度小  相反的 空调用不好会导致凝露发生 在有动力装置的电控间内空调主要作用是降温 而且温度不能设置太低 以24~26℃为宜   一般我们都是配备两台空调 一台制冷一台除湿  但是空调的除湿依赖于其制冷功能所以 湿度特别大的环境比如海上  除了两台空调一台制冷一台除湿 我们还会额外配备除湿机  严格控制温湿度

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
看雪001
至圣

经验值:22507
发帖数:2416
精华帖:87
5楼    2023-07-14 08:55:19
精华帖  主题:回复:G120变频器炸机


从原理图上分析一下,变频器内部主回路分为以下几部分:

1,整流部分;2滤波;3斩波器(制动电阻与斩波器串联,此图没有)4,IGBT逆变桥。

什么原因炸鸡?用万用表测量一下IGBT模块,先确认一下IGBT是否有损坏?

如果只有整流桥损坏,它通常是伴随充电电容一起损坏的。

如果是IGBT损坏,只要有一只管子损坏就会造成短路,引起炸鸡。IGBT损坏又分两种情况:内部触发电路,也就是SPWM正弦调制器故障,这种情况的出现机率非常低。SPWM工作在24v以下的电压,电路板逻辑要经过非常严格的测试,才会做成产品销售。其次,就是IGBT的耐压受到冲击被击穿绝缘。

IGBT绝缘被击穿是比较常见的原因,外部电路的瞬间短路、瞬时高压、工作环境的高温等都会导致这种情况发生。它是一个比较脆弱的电流元件。

从风机这种负载看,一般是2极电机,电机内阻小、反电势又比较高,启动电流大和操作过电压相对较大,用变频器就注意将加速时间设置得相对长一点。0-50Hz加速时间设置到10秒

大道至简,知易行难
风亭鹤仙
侠圣

经验值:2259
发帖数:146
精华帖:5
9楼    2023-07-14 18:15:35
精华帖  主题:回复:G120变频器炸机

感谢各位工程师给出的建议,看来还是潮湿环境的罪过,变频器长期处于这种潮湿环境,可能会导致内部某些部件的绝缘越来越低最后导致炸机。初步计划做一个控制柜与现场环境的隔离,让控制柜不再长期处于这种潮湿环境中。

Ophelia
侠士

经验值:1421
发帖数:270
精华帖:3
16楼    2023-07-17 08:35:53
精华帖  主题:回复:G120变频器炸机

我遇到过一次炸机,是因为电工师傅把电源线的N当火线接入进线了,结果一送电,模块就炸了,可见,炸机最可能是电源短路引起,不管是凝结水还是其他原因,结露非常有害,平常运转的设备,因为发热没有结露,停机以后,设备变冷了,潮湿环境就很容易结露,这时一送电,有可能短路了,要做好除湿工作,不单单是降温