技术论坛

 回复:求助--关于逆变器扩容

返回主题列表
作者 主题
zgh2292006
奇侠

经验值:9709
发帖数:993
精华帖:25
楼主    2023-07-20 08:55:42
主题:求助--关于逆变器扩容

用于拖动粗轧G1辊道的逆变器由于之前选型偏小,现在需要扩容;

电机额定电流29.7A,共11个电机,总的电机额定电流为326.7A;

原来型号:6SL3320-1TE33-1AAx(装置额定电流为310A,重载电流为277A,装置额定功率160KW),升级后型号为:6SL3320-1TE33-8AA3(装置额定电流为380A,重载电流为340A,装置额定功率200KW);

疑问:1)调试需要修改哪些参数?

          2)两个装置的尺寸是一样的,需要整体更换还是只是更换功率单元及IPD,其他部件必须要换吗?

          3)整流装置的容量需要扩大吗?

zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
5楼    2023-07-21 18:09:08
精华帖  主题:回复:求助--关于逆变器扩容

r0200只读参数无法修改,改P201

zgh2292006
奇侠

经验值:9709
发帖数:993
精华帖:25
6楼    2023-07-22 10:49:05
精华帖  主题:回复:求助--关于逆变器扩容

P10=2选择功率单元调试;

r200(实际功率单元代码)的值传送给P201(功率单元代码);

P10由2变为0;

请问是这样吗?