| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
zgh2292006 奇侠
经验值:9709 发帖数:993 精华帖:25 |
楼主
主题:求助--关于逆变器扩容 用于拖动粗轧G1辊道的逆变器由于之前选型偏小,现在需要扩容; 电机额定电流29.7A,共11个电机,总的电机额定电流为326.7A; 原来型号:6SL3320-1TE33-1AAx(装置额定电流为310A,重载电流为277A,装置额定功率160KW),升级后型号为:6SL3320-1TE33-8AA3(装置额定电流为380A,重载电流为340A,装置额定功率200KW); 疑问:1)调试需要修改哪些参数? 2)两个装置的尺寸是一样的,需要整体更换还是只是更换功率单元及IPD,其他部件必须要换吗? 3)整流装置的容量需要扩大吗? |
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
5楼
主题:回复:求助--关于逆变器扩容r0200只读参数无法修改,改P201 |
|
zgh2292006 奇侠 经验值:9709 发帖数:993 精华帖:25 |
6楼
主题:回复:求助--关于逆变器扩容P10=2选择功率单元调试; r200(实际功率单元代码)的值传送给P201(功率单元代码); P10由2变为0; 请问是这样吗? |