| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
imsea 奇侠
经验值:9846 发帖数:1421 精华帖:1 |
楼主
主题:如何查看改动过的参数 现在负责设备维保,现在想查看一下G120系列变频器哪些参数是被改动过的,我的意思是想记录下来别人调试中改动过的参数(比如电机参数,通讯参数等等),这样万一设备坏了,更换备件后我直接修改参数就能恢复运行 想过使用BOP备份,但是也怕BOP失效,所以还是备份存在电脑里是最方便的 是否有这样的功能,直接过滤出被改动过的参数(非出厂默认值),求大神指点
认真学习,努力工作
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
10楼
主题:回复:如何查看改动过的参数参数别人修改过的,不同的变频器品牌不一样,我记得安川的也有这样的功能, 根据8楼的分享,可以将目前的与出厂设置的进行比较,注意,他不是手动修改的参数,需要你自己去判断哪些是修改的哪些是优化出来的,,
Thank you for the support.
|