| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
靖 侠客
经验值:900 发帖数:304 精华帖:3 |
楼主
主题:S120电流不平衡和直流电压波动的奇怪故障 各位专家、高手,紧急向大家求助一起奇怪的故障: 设备:S120带一台风机 负载:675V的3600KW电机,0-720rpm额定速度区间,720-1000弱磁工作区间 故障现象: 1.当电机工作在720rpm以上弱磁区间时,如果电网只有两台发电机(共5000KW)在网,则会出现在馈电柜出现电流不平衡报警并跳闸。如果有三台机在网,则没有这种情况。 2.但无论几台发电机在网,电机进入到额定负载后,电机升温很快,二十多分钟就到了150℃,电机绝缘等级是F级。变频器本身温度尚可,但也偏高。电机是风-水冷制冷方式。 3.变频器有三个1500KW的逆变模块,监测环流r7052,大概在-100~100A区间波动,这个值是不是偏大?报警值P7010是20%,虽然没报警,但是感觉这个值不应该这么大。 4.在馈电侧出现电流不平衡报警时,变频器直流母线电压波动也很大,如下图: 是否s120对弱磁工作电机需要特殊调试或特殊的参数?或者说这个环流是不是正常范围?电机异常升温有啥原因? 谢谢各位!
原来的我
|
|
老兵veteran 至圣 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
14楼
主题:回复:S120电流不平衡和直流电压波动的奇怪故障我无数次表明过一个观点:电机的恒功率/恒转矩特性,有两个基本条件:1、系统开环。2、恒定负载。 但用变频器驱动的系统,如果是闭环的,就不能谈恒功率/恒转矩。尤其负载又是风机,那更谈不上恒功率恒转矩。 你想一下,本身负载的转矩/转速曲线是y=x2曲线,怎么可能变频器输出一个类似半个梯形的曲线呢?这矛盾啊
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|