| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
手机用户20230321359751 游民 经验值:70 发帖数:1 精华帖:1 |
楼主
主题:V90增量编码器原点接驱动器回原解决方式
使用SinaPos控制V90,由于是增量编码器,且限位和原点都接到了驱动器,查阅了很多资料,发现回原控制方式如下:
这样才可以正常回原。 真的是西门子啊,这么奇葩的控制方式,真的第一次见。 回头我查阅了V90手册,发现111报文有用户自定义功能: 取111报文的最后一个字就可以读取驱动器输入点,即原点和正负限位信号: 如上图,IW90就是V90驱动器输入信号状态,根据输入信号找到原点,即可填进SinaPos输入引脚,解决原点接入驱动器也可使用的问题! |
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
5楼
主题:回复:V90增量编码器原点接驱动器回原解决方式性能最佳,是信号直接进驱动器 信号都进PLC,受扫描周期影响,有延迟,也会有误差 现在的实际情况是信号进了驱动器,又倒回到PLC,双倍的延迟,还有误差 如果是有限行程往复定位,V90的首选是多圈绝对值编码器
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
hf1 奇侠 经验值:8849 发帖数:1512 精华帖:3 |
6楼
主题:回复:V90增量编码器原点接驱动器回原解决方式“原点”也可以叫做“参考点”,“回原点”或是“寻找参考点”的作用是:把轴实际的机械位置和S7-1200程序中轴的位置坐标统一,以进行绝对位置定位。 |