技术论坛

 回复:V90增量编码器原点接驱动器回原解决方式

返回主题列表
作者 主题
手机用户20230321359751
游民

经验值:70
发帖数:1
精华帖:1
楼主    2023-09-20 18:42:47
主题:V90增量编码器原点接驱动器回原解决方式 精华帖 

使用SinaPos控制V90,由于是增量编码器,且限位和原点都接到了驱动器,查阅了很多资料,发现回原控制方式如下:

  1. 限位接入驱动器。

  2. 原点接入PLC。

  3. PLC通过SinaPos把原点信号传给驱动器。

这样才可以正常回原。

真的是西门子啊,这么奇葩的控制方式,真的第一次见。

回头我查阅了V90手册,发现111报文有用户自定义功能



取111报文的最后一个字就可以读取驱动器输入点,即原点和正负限位信号:


如上图,IW90就是V90驱动器输入信号状态,根据输入信号找到原点,即可填进SinaPos输入引脚,解决原点接入驱动器也可使用的问题!

Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
5楼    2023-10-03 12:16:52
精华帖  主题:回复:V90增量编码器原点接驱动器回原解决方式

性能最佳,是信号直接进驱动器

信号都进PLC,受扫描周期影响,有延迟,也会有误差

现在的实际情况是信号进了驱动器,又倒回到PLC,双倍的延迟,还有误差


如果是有限行程往复定位,V90的首选是多圈绝对值编码器



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
hf1
奇侠

经验值:8849
发帖数:1512
精华帖:3
6楼    2023-10-04 18:21:56
精华帖  主题:回复:V90增量编码器原点接驱动器回原解决方式

“原点”也可以叫做“参考点”,“回原点”或是“寻找参考点”的作用是:把轴实际的机械位置和S7-1200程序中轴的位置坐标统一,以进行绝对位置定位。
一般情况下,西门子PLC的运动控制在使能绝对位置定位之前必须执行“回原点”或是“寻找参考点”。
“扩展参数-回原点”分成“主动”和“被动”两部分参数。