| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
手机用户20221116854473 游民
经验值:69 发帖数:16 精华帖:0 |
楼主
主题:请问单相交流220V电机怎样与V20变频器接线? 单相220V交流电机,只有两根线,怎样接在V20变频器的U、V、W端子上呢? 这个变频器是6SL3210-5BB12-5UV1,输入电源单相230V,输入端是L1、 L2/N,输出端是U、V、W。 请问该怎样接线呢? |
|
yming 版主 经验值:138362 发帖数:23137 精华帖:880 |
8楼
主题:回复:请问单相交流220V电机怎样与V20变频器接线?是的。确实是“三相”严重不平衡。 单相电机使用电容,是因为单相电源,作用在主绕组上,等效为两个方向相反、对称的旋转磁场。移相电容是利用其电流超前电压90度的原理,提供一个偏移转矩。这种电机,原始转矩不足,效率很低。 去掉移相电容是因为变频器输出载波电压 2kHz以上,电容形同短路。且本来就有120度相移;完全没有使用电容的必要。 没有专门为90度双绕组电机设计的变频器。因为电机效率太低。得不偿失。同样大小体积,还不如使用永磁同步电机。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|