棒材车间1#曲柄式飞剪偶尔出现电流力矩高达到限幅值,变频器报警A7903,帮忙分析一下电流力矩限幅原因除了机械上,电气上会有哪些问题?整流柜是SLM。

青春的活跃
侠圣

经验值:2603
发帖数:204
精华帖:2
8楼    2023-11-25 09:27:55
精华帖  主题:回复:S120变频器启停式飞剪
出现这种情况观察的时候,钢温可以留意点看有没有低温钢,还有超前系数是不是设定的有点大,满足工艺的情况下,可以减小再观察。
无名的人
至圣

经验值:12385
发帖数:1138
精华帖:55
11楼    2023-11-25 18:46:59
精华帖  主题:回复:S120变频器启停式飞剪

实际跟不上给定  加速过程中达到限幅 感觉是电机功率小了 整个系统的动态性能满足不了实际需求

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
28楼    2023-11-30 18:11:51
精华帖  主题:回复:S120变频器启停式飞剪

这种曲柄式飞剪,折合到剪臂上的力矩非常大,下剪臂稍高于轧制中心线也不会产生这么大的问题。甚至都到了不能正常停车的程序,这就不能说是机械的问题了。

感觉还是反馈有问题。