主题:G120变频器CU与功率单元匹配问题
现在在用 G120配置为 :CU240B 2-DP(6SL3244-0BB00-1PA1)+功率单元PM240(6SL3224-0BE31-8AA0)+BOP面板进行控制电机,采用PRIFIBUS与西门子300PLC进行通讯,由于硬件升级换代,现在如果出现硬件问题,能够进行以下替换 1、原有CU240B 2-DP 中的参数能否直接上传下载到新备件CU240E-2 DP中,实现控制,具体配置为G120 CU240E-2 DP(6SL3244-0BB12-1PA1)+PM240-2(6SL3210-1PE24-5UL0)。 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
1楼
主题:回复:G120变频器CU与功率单元匹配问题更换前,通常都要备份用户参数集。 更换CU,在配置(组态)中进行。E比B(Basic)功能多多了。 更换PM,也要在配置(组态)中进行。重新下载配置到CU。PM-2比原来的PM240性能提高很多。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
2楼
主题:回复:G120变频器CU与功率单元匹配问题我认为,楼主这种更换硬件的关键是旧的硬件固件版本不能兼容新的硬件固件版本。不知道那个旧的CU240B-2DP的固件版本是多少?能不能升级到现在的固件版本。假如能,那升级后,换成PM240-2就没问题了。假如不能,就需要买现在的CU240B/E-2DP,相当于硬件全上新。 旧的CU240B-2DP里的参数,能不能拷贝到新的CU240B/E-2DP?这个不可能。固件版本不同的参数,是不能兼容的。但是,假如旧的固件版本的参数,只针对用户使用的部分,做成一个用户文件放在u7文件夹里,一个参数表文件(cdl),一个参数值文件(xml),那就可以在新的固件版本里调入。 操作方法是: 第一步,新的硬件安装接线后,通过STARTER建立拓扑结构,并完成快速调试。 第二步,把用户文件打开并覆盖xml文件。 然后即可直接运行系统了。这里的关键是学会对旧系统的参数,建立专属自己使用的用户文件cdl和xml文件
我是你的朋友
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
3楼
主题:回复:G120变频器CU与功率单元匹配问题楼主是CU240B-2DP肯定是新的。旧的是CU240S(高级)和CU240E(经济) 其中,CU240S相当于CU250S-2了。自带旋转AB编码器接口。挺强的。 我还留了一套。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
4楼
主题:回复:G120变频器CU与功率单元匹配问题用BOP面板上载参数,然后下载到CU240E-2DP,应该可以用,我试过一次可以。 更换可功率部分主要改功率单元代码 P201 。 |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
5楼
主题:回复:G120变频器CU与功率单元匹配问题
Thank you for the support.
|
|
老兵veteran 至圣 经验值:59334 发帖数:9984 精华帖:505 |
6楼
主题:回复:G120变频器CU与功率单元匹配问题4楼Z版的方案应该是最省事的。 我觉得,这种东东,就是不用问,直接干,有什么不匹配的,自会给出报警代码/故障代码,然后根据代码对症下药就事了 干过一次,你就成了专家
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
7楼
主题:回复:G120变频器CU与功率单元匹配问题是这样,SINAMICS的版本,有一个分界,好像是V4.6是界限,以前的相互兼容,以后的相互兼容。楼主他现在的旧版本是PM240,没有-2,所以我担心他可能和现在-2的固件版本不兼容。如果是兼容的,当然最好。
我是你的朋友
|