主题:批量调速方案探讨

有近20个输送,统一调速,同一快慢,运行期间不变化速度,但是电机会独立启停。

老设备在主机厂现场,老外是拿了1个G120变频器输出频率,底下各个电机各自用接触器控制。

新设备是我们在做,但是他那个控制方法我就不是很认可,想着还是独立控制,但是成本会上浮很多,因此用v20来做。

et200sp都在远程io站,主控制柜内都是1500,1500的模拟量输出太贵,因此想着搞一台G120C,1500指定G120C的模拟量输出电压信号给定其他的10几个V20来达到调速的目的。模拟量1对多中间会上一个4路的隔离分配模块尽量1路模拟量对4-5个V20.

是否合理,有没有更简单的方案能达到我的需求。

yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
3楼    2024-01-22 18:30:09
精华帖  主题:回复:批量调速方案探讨

用不着模拟量模块。

尽管V20没有PN型号。但它可以使用USS,或者Modbus的485通讯。

USS使用地址31是广播报文。线上所有V20同时启停,同时变速。

需要“甩掉”的V20,可以用另外一路,设置成OFF2(西门子变频器均有两路OFF2)。

控制器最低成本可以使用LOGO + CIM。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
8楼    2024-01-23 01:02:18
精华帖  主题:回复:批量调速方案探讨

更甚者。你还可以设计成双路。除了通讯方式外:

还可以加一路:使用简单的微型继电器(例如,4路),启用V20的MOP调速;使用升速/降速按钮调速;它还具有记忆功能。

即便通讯丢失,不可用;系统仍然可以正常工作。