主题:s120频繁报F30001 F7901 F30021 精华帖  精编帖 

s120频繁报F30001 F7901 F30021,更换编码器后正常。有几个问题请问专家,1.报F30001和F7801,都是过电流,有何区别?2.位能负载带编码器的矢量控制,能否改成无编码的矢量控制。

kdrjl
版主

经验值:136763
发帖数:34960
精华帖:435
2楼    2024-02-17 16:48:37
精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

其实,这个帖子的提问,是有知识点的。


第一,有编码器的闭环传动系统,如果编码器存在问题,导致转速闭环开路,它不仅会报编码器故障;也会报电机过电流故障;还可能报系统短路故障。关键就看电机负载的惯性大小和开环下加速电流的大小了。由此,编码器问题很可能会关联过电流的故障发生;


第二,传动系统的控制,实际应用中,负载的截止电流功能一定要设置。这就像教科书里所说的直流电机闭环控制系统的挖土机特性。这个功能一定要有。要起作用。因为它是转速闭环传动控制防止负载过电流故障的第一道防线;


第三,交流传动的VC控制与SLVC控制的主要区别在0速至最小满转矩输出能力的转速范围区间。VC控制的这个区间近似接近零速,而SLVC不是。SLVC能够满转矩输出的最小转速一般在5%至10%额定转速这个区间。


个见。仅供参考。

我是你的朋友
北雪雪纷飞
版主

经验值:50619
发帖数:6051
精华帖:269
3楼    2024-02-17 18:05:26
精华帖  精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

编码器的速度反馈导致装置检测到了突变,所以发生了F07901的故障,,


你看F07901的描述,其实就是速度实际值超过了1082+2462的和,以4极的电机为例,也就是1500+150  实际不可能发生这么大的突变,那么只有一种可能,编码器的值突变了。


那么要么是干扰的问题要么是编码器的问题。


速度的变化必然会引起系统的调节,所以过流是反应出来的结果,

Thank you for the support.
北雪雪纷飞
版主

经验值:50619
发帖数:6051
精华帖:269
4楼    2024-02-17 18:06:58
精华帖  精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

位能负载带改为SLVC是可行的,但是低频需要设的大一点,

Thank you for the support.
北雪雪纷飞
版主

经验值:50619
发帖数:6051
精华帖:269
6楼    2024-02-18 07:34:11
精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

其实也可以将编码器反馈时的滤波时间改大一点试试,比如默认是4ms,改成15ms看看有没有效果。

Thank you for the support.
青春的活跃
侠士

经验值:1493
发帖数:134
精华帖:1
10楼    2024-02-18 09:33:25
精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021
版主,这个编码器滤波时间P1441与1442用法上有什么区别,这种情况去修改那个参数。
kdrjl
版主

经验值:136763
发帖数:34960
精华帖:435
11楼    2024-02-18 10:06:07
精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

是呀,他们的区别是什么呢?问题问的是一个传动控制系统的知识点问题。


P1441是针对转速传感器信号的滤波时间常数;P1442是针对负载惯性有关的滤波时间常数。这两个时间常数的滤波。一般不应该在一个数量级上。除非负载惯性极小,且要求控制系统的动态指标很高时可以忽略这个P1442的值。


如果编码器信号有干扰,我认为首当其冲的是解决噪声源抑制问题,比如,电机与控制柜的等电位和PE线连接问题;仅仅靠改变参数来解决干扰造成的编码器信号不稳定问题,是杯水车薪的。除非是干扰信号不强,可以通过一个小的滤波参数来解决。


个见,仅供参考。

我是你的朋友
北雪雪纷飞
版主

经验值:50619
发帖数:6051
精华帖:269
12楼    2024-02-18 18:51:37
精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

即使在合理的布线,新编码器也可能存在编码器数值的突变。

比如上次发现的问题,一电机正常运行,50hz速度反馈没有故障,SLVC做优化没有问题,但是VC加上编码器做优化就报F07901,

发现就是编码器的反馈有毛刺,优化启动的时候电流较大,类似于冲击负载,就这段报,最后将1082设置的很大,做过优化再正常启动没问题。


某些参数设置可能可以让你躲过这个点,比如这个滤波时间。




Thank you for the support.
kdrjl
版主

经验值:136763
发帖数:34960
精华帖:435
13楼    2024-02-19 11:13:22
精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

嘻嘻,还有这种事?有关编码器的参数,一个P1441,一个P0492。都是给编码器信号做缓冲的功能。其实,只要EMC做得好,特别是等电位做得好。PE电缆线上没有电流(即便是微弱的电流也被限制在最小的范围)。那编码器的信号就可以可靠传输。当然编码器的信号电缆也要采用专用电缆,而且,采用HTL形式,差分输入。


为什么强调编码器的灵敏性?特别是主张P492 = 动态优化后自己默认的计算结果呢?就是想保持有编码器矢量控制下,转速的动态性能最佳。如果加大了它的反应迟滞性。控制特性的动态性能就会大打折扣了。而控制稳态特性或许不受影响。


个见,仅供参考。

我是你的朋友
changchu
侠圣

经验值:2249
发帖数:46
精华帖:0
14楼    2024-02-19 13:28:33
精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

之前一个项目就是不定期F7901报警,修改过速度的上下限,更换过新编码器,问题还是没有解决。

换了思路,从布线的角度排查问题,电缆分离,等电位接地等措施完成之后,就没有出现过。

LLLWH
奇侠

经验值:7524
发帖数:649
精华帖:33
15楼    2024-02-19 13:33:52
精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

F7801和F30001,按照西门子文档看,故障原因它们是有重叠的,

F7801表达的是电机过流,F30001的解释也有电机短路接地的提示,也是指电机过流。

这两个报警的最大区别就是

F7801肯定了过流的路径是走UVW电缆的。

而F30001包含了F7801的内容,多了一个变频器内部过流的提示,就是说F30001的出现和电机过流短路接地有关外,还有一种情况过电流的路径没有走UVW线缆,而是内部的一个短路或者过电流。

北雪雪纷飞
版主

经验值:50619
发帖数:6051
精华帖:269
16楼    2024-02-19 19:00:07
精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

西门子对现场布线的要求很高,EMC的问题牵扯出很多的问题。

他是一个整体,一个大系统,每个参数都是有用的,都是相互牵扯的,



Thank you for the support.
yzm_cumt
至圣

经验值:18294
发帖数:2654
精华帖:14
18楼    2024-02-22 09:08:00
精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

你这个思路才是治根的措施,可惜现场很多接地做的一塌糊涂

sometimes you have to be your own hero!
改革哈巴河
新手

经验值:32
发帖数:82
精华帖:0
20楼    2024-03-15 13:10:30
精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

通常是参数跟实际不匹配导致的

忙忙碌碌的鱼
游民

经验值:88
发帖数:12
精华帖:0
21楼    2024-03-22 08:28:05
精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

请问电机保护电流是在P640设置,那么装置的保护电流是哪个参数?还是装置的保护电流是内部固化的?谢谢

kdrjl
版主

经验值:136763
发帖数:34960
精华帖:435
22楼    2024-03-22 09:10:16
精华帖  精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

回复21楼:


说的没错。装置过电流是内部控制的,它与你所使用的装置订货号有关,是保护装置工作在允许的电流以内。


不过你也可以自己设置一个保护装置的允许工作电流。这更多可以应用于不是S1工作制的过载应用。但它必须是小于装置的最大允许电流。其整定见下图示。

动作输出的过流状态字,可以连锁一个外部故障,来实施过电流保护。



我是你的朋友
北雪雪纷飞
版主

经验值:50619
发帖数:6051
精华帖:269
23楼    2024-03-22 13:28:19
精华帖  精编帖  主题:回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

很多时候我们都是自己从PLC做报警的,

其实变频器给我们提供了很多的功能,但是我们现在似乎只是单纯的用他的调速功能,实际变频器的功能并没有完全的被开发出来,所以导致变频器的一部分资源实际上浪费了,



Thank you for the support.