| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
风锥 侠圣 经验值:4178 发帖数:201 精华帖:5 |
楼主
主题:S120故障码F30022问题请教
人是未来佛
|
|
在学习的路上 侠士 经验值:1310 发帖数:38 精华帖:1 |
1楼
主题:回复:S120故障码F30022问题请教F30022 功率单元:U_ce 监控 信号重要性: 故障原因 : %1 bin 驱动体 : A_INF, B_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC 反应: OFF2 应答: 上电 原因: 在功率单元中,半导体的集电极 - 发射极电压监控 (U_ce) 发出响应。 可能的原因: - 光缆断开。 - 缺少 IGBT 控制组件的电源。 - 功率单元的输出端短路。 - 功率单元半导体损坏。 故障值 (r0949, 二进制): 位 0:相位 U 短路 位 1:相位 V 短路 位 2:相位 W 短路 位 3:反射器使能故障 位 4:U_ce 累积误差信号中断 参见: r0949 ( 故障值 ) 处理: - 检查光缆,必要时进行更换。 - 检查 IGBT 控制组件的电源 (24 V)。 - 检查功率电缆连接。 - 找出并更换损坏的半导体 |
|
0615317263 至圣 经验值:28565 发帖数:6901 精华帖:3 |
2楼
主题:回复:S120故障码F30022问题请教我建议这么大功率的,直接找我们的官方技术。你可以联系我们的办事处。详见下面的链接 https://www.siemens.com/cn/zh/company/about/hotline.html#Link1 |
|
老兵veteran 至圣 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
3楼
主题:回复:S120故障码F30022问题请教可以复位,还可以运行几秒钟,我分析,大概率还是输出侧短路。 你可以把变频器的输出侧断开,测量电缆到电机侧是否有短路(这要用电桥测,万用表是不行。如果没有电桥,可以换台电机试试)。 如果判断出是电机或者线缆问题,对症处理即可。否则,就按2楼的说法或者直接联系你的供货商。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
9楼
主题:回复:S120故障码F30022问题请教不是插得是否牢固。 是激光器衰老和插头污染。就是不那么亮了。 处于时好时不好的状态。 就像使用十年以上的变频器电容,容量降低到一定程度,就在大负荷时偶尔报欠压。示波器明显看到直流母线电压有波纹了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
LLLWH 奇侠 经验值:7905 发帖数:655 精华帖:36 |
10楼
主题:回复:S120故障码F30022问题请教F22报警从MM4系列延续至今,含义基本没有变,即变频器内部出现了异常的环流,较严重的情况例如逆变IGBT上下桥臂同时导通等等。这种故障一般不怀疑外部电机回路。 如果按照一楼的提示都查过了,可测量正负母线对U,V,W,输出项的静态直流电压【要断开电机测量】,看电压是否基本相同,如果偏差较大,建议更换IGD,【当然最好上电前测量一下6个IGBT的好坏。】 |